UPS及電源防雷害問題探討 [轉自防雷天地]

UPS及電源防雷害問題探討 [轉自防雷天地]
廣東省防雷科技工作者協會        
1、 問題的提出.
1.1、 今日,UPS作為電腦網絡和通訊系統的“保護神”,已得到普遍使用,大多數在業者認為,UPS除了提供不間斷電源和凈化電源的作用外,還能有效地保護電源免遭雷擊的侵害,對此,筆者有不同的看法,下面略舉實例說明之.
1.2、 一九九七年十月的一天,廣州市荔灣區某證券營業部上空“轟隆”一聲炸雷,二塊大屏幕顯示器頓時變成“白板”,調制解調器、網卡及二臺美國名牌UPS全被擊壞.電腦部經理滿臉迷惑:“營業大樓有完好的避雷針、引下線、防雷接地體等外部防雷措施,有UPS保護電源,電腦機房是新做的獨立工作地線,接地電阻為1.6歐姆,為什么還會被雷擊壞?!
1.3、 其實,上述例子多得不勝枚舉,一九九七年五月廣東省從化市某水電站二臺UPS遭雷擊壞,廣東省移動通訊局湛江地區微波站的UPS多次被雷擊壞,據《深圳商報》一九九八年五月十五日“科技之苑”專欄報道:一九九六至一九九七年的雷電災害損失事例類型來看,90%以上涉及電腦網絡及通訊系統,而且基本上都有UPS保護電源.
1.4、 事實表明:雷擊發生時,UPS不僅不能有效地保護電源而且自己也常被雷擊壞,以下筆者將簡要地從理論上進行分析.
2、雷害的成因及分類.
眾所周知,雷電是一部分帶電云層與另一部分帶異種電荷的云層或者是帶電云層與大地之間迅猛的放電,其瞬間功率可高達109—1012瓦特,強大雷電流將產生極高的熱的、機械的、電磁的作用,造成人畜傷亡,空中飛行物,地面建筑及設備的嚴重破壞, 引起森林火災等.一七五三年富蘭克林發明避雷針,為近代防雷害技術奠定了基礎.時至今日隨著科學技術的發展,計算機網絡及通信系統等電子設備之泛的應用,雷電造成電子設備的損害事例成幾何級數增長,在我國華南地區,電子設備遭雷擊事故占雷害事故比例三分之二以上.防雷專家們通過對其破壞機理的深入研究,從雷電損害電子設備的入侵途經,大致分為三種類型:
2.1、 直擊雷.閃電直接擊中架空在野外,或山上的電源線、電話線或天線上,雷電能量非常大,嚴重時會導致線纜熔化,設備的元器件燒焦、炸裂.雷電高壓沿線路直接入侵設備,這種情況在高山通信站、城郊、鄉村較常發生.
2.2、 感應雷.在雷電放電過程中,無論是云與云、或云對地之間放電都將產生強大的靜電感應和磁場感應.在鄰近的架空線路,埋地線路和導體上產生感應過電流或過電壓,當耦合到電子設備上時,可直接擊毀設備.這種由雷電引起的靜電感應和電磁感應統稱為感應雷.感應雷一般沒有直擊雷那么猛烈,但因其是通過靜電感應和電磁感應產生作用,故可在較大范圍內多個小局部同時發生雷災.感應雷發生的概率大大多于直擊雷,尤其是自控設備、計算機網絡、通訊系統等,常因動力線、網絡通訊線感應過壓或過流而損壞,故對這類設備而言,感應雷的危害往往遠大于直擊雷.
2.3、 雷電反擊.當建筑物接閃器(避雷針、網、帶)接閃雷電時,在強大雷電流通過引下線入地網泄放大地的瞬間,引起建筑物附近地電位急劇變化,通過各分立接地及接地線引入高電位,對設備造成反擊而損壞.這種情況相對前者兩種雷擊發生較少,但對設備損害最為嚴重.
3、 雷電擊毀UPS的原因分析:
      UPS為其它設備提供不間斷、凈化電源,安裝在重要設備的前端,所以當雷電直擊到低壓電源線或在電纜上產生感應雷電時,電源導線上的過流過壓經過配電系統,首先沖擊UPS,而UPS的穩壓范圍一般單相在160~260V,三相在320~460V之間.要防止瞬間10~20千伏的雷電沖擊波的過壓幅值是不可能的,這就是UPS遭雷擊壞的主要原因.大部分UPS生產廠家都認識到這一點,因此他們在UPS內面安裝防雷器件,以達到保護UPS的目的,對此,筆者根據目前正在市面上銷售和已經使用的國內外UPS的防雷功能進行分類分析,以讓讀者得到更深入的了解.
3. 1、未安裝防雷器件的UPS,這類UPS包括早期生產和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以說“無”,只能對市電網過電壓或很小的雜散電流起著電源凈化的保護作用.當雷擊來臨時,它本身首當其沖被擊壞.
3.2、內部安裝有防雷器件的UPS,這里分二種類型:
3.2.1、裝有不合標準的防雷器件的UPS,這類UPS生產廠家為了節省成本,只是象征性裝一組小功率的金屬氧化鋅壓敏電阻MOV,只能對很小的感應雷電有一定的防護作用.
3.2.2、部分進口名牌UPS及幾家國內著名UPS生產廠家在其UPS內部,根據國際IEC801-5的標準(抑制吸收電源供電線路輸入端的雷電電壓及電流的強浪涌,其沖擊電流為20KA沖擊電壓為6KV,波形為8/20微秒.)安裝有標準的防雷器件,這一類UPS是否可以完善地保護UPS自身,并通過保護自身而達到保護其它設備電源的免遭雷電的侵害的目的呢?答案是否定的.根據科學家們長期測定的統計資料表明,直擊雷電在一般低壓架空線路產生的過壓幅值高達100KV,電信線路高達40~60KV.感應雷電過壓幅值在無屏蔽架空線上最高標準達20KV,無屏蔽地下電纜可達10KV,可想而知,即使裝有符合IEC801-5標準防雷器件的UPS,假如其電源線路前端(配電室、房、柜、箱)沒有加裝有效的高能量防雷器件等配置,這類UPS同樣會遭受毀損性雷擊的命運.智能化UPS中,遙控用通信線路RS232或RS485接口,有的沒有裝抗浪涌電路,有的僅裝小功率浪涌抑制電路,更無法防止感應雷擊了.
3.3、綜上所述,內裝防雷器件UPS能有效地保護電源免遭雷電侵害的論點明顯是錯誤的,而以這種思想去指導工作實踐的同業者們,敬請盡快糾正過來,采取妥善的防雷措施,保護你們貴重的UPS及其它設備.
4、 怎樣做好UPS及電源的防雷害:
   由前面雷電損害電子設備的三種類型得知,直擊雷、感應雷和雷電反擊都有可能對UPS及電源造成損害,因此要做好UPS和電源的防雷害必須嚴格遵守綜合防雷的原則.
4. 1、完善設備所在建筑物外部防雷系統,根據我國標準GB50057-94《建筑物防雷設計規范》,安裝接閃器(避雷針、網、帶、高層建筑的均壓環),引下線及防雷地網設施.
4.2、做好機房接地,根據我國B50174-—93《電子計算機房設計規范》,交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值要求確定,如必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器.
4.3、做好線路防雷:
4.3.1、在動力室電源進線總配電盤上安裝并聯式電源專用高能量避雷器,構成第一級衰減.
4.3.2、在機房配電柜空氣開關后,安裝適當容量的并聯式低壓電源避雷器,或在UPS專用配電盤上,安裝適當容量的串聯式低壓電源避雷器,構成第二級衰減.

  如圖表4.3.3所示:


市電 動力室                        ~       =
     總配       低壓避雷器                                    電子開關     低壓避雷器
      電盤                          =       ~    

高能量                                                                              負  
   一級避雷器                     同步鎖相                                              載
                                  控制電路

                                              UPS

圖4.3.3

4.3.3、對于有信號或通信接口的UPS,為防止雷電波從信號或通信線引入,必須在信號或通信線接口處加裝相應的信號避雷器.
4.4、 機房布線要求不能沿外墻敷設,以防止雷擊時墻內鋼筋瞬間傳導強雷電流時,磁場感應機房內線路,把設備擊壞.
5、 避雷器的選擇及安裝:
5.1、選用質量可靠,性能優良,能量匹配恰當?shù)谋芾灼?也是做好電源及UPS防雷的關健,目前市場上較有名的產品有德國DEHN及英國的Furse、法國的Citel等.從性能價格比較,Furse性能好但價格昂貴,Citel性能和價格都不占優勢, DEHN則較理想;防雷電是技術性較強的一門專業知識,最好在專業人員的指導下,進行避雷器的選型和安裝.