想做這樣的一個電源,前級輸入非穩定的220V,經PFC輸出穩定350伏DC,2000W,350DC經過幾公里傳輸,到達遠端遠端多個普通開關電源,輸入300伏DC,輸出24伏給設備供電,設備長期工作。
請各位大大分析這樣可行否,功率因數是否足夠高。
想做這樣的一個電源,前級輸入非穩定的220V,經PFC輸出穩定350伏DC,2000W,350DC經過幾公里傳輸,到達遠端遠端多個普通開關電源,輸入300伏DC,輸出24伏給設備供電,設備長期工作。
請各位大大分析這樣可行否,功率因數是否足夠高。
PFC升壓后,350VDC,低了,
至少380VDC以上 通常是400V DC,
在交流260V時,260*1.42=370V,你350V, PFC電路就停了
停頓以后,就沒PF值了
我做的6路輸出,是這樣的,APFC+PWM+DC-DC,而且每路都有各自獨立的短路/過載保護,每路輸出50V 0.5A,
是3級架構,APFC出來是400V DC PWM把400VDC 變成55V的穩定DC(電流限制在4A),
然后再DC-DC變成6路50V 0.5A,
這樣EMI好處理,認證也好過,
就算你開關頻率一樣,而每個電源的頻率不同步,再加上你距離遠程,
APFC后,接多個普通的PWM電源,很難搞,PFC是個BOOST電路,
400V一短路就炸機的,升壓后的400V DC,經過10公里的電線送出去,電線如果破損短路,總電源就掛了,就會導致其他電源也沒了PFC電源