電子鎮流氣的效率,請各位工程師,來看看吧

帶L6561和2520D驅動35W T5 他的工作效率 最高能否達到0.95?? 甚至0.98?
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
changze
LV.9
2
2006-03-13 10:42
你說的是輸入輸出的指標,,,還是,,,功率因素???
0
回復
flute
LV.8
3
2006-03-13 10:51
@changze
你說的是輸入輸出的指標,,,還是,,,功率因素???
是的,,要求 PF 大于0.98  IC2520D
0
回復
2006-03-13 11:00
偏面的追求效率是不可取的!因為象伏達、遠方的儀器把鎮流器的陰極損耗也包括在內,大家知道陰極損耗也有部分電能發光,我們往往效率低的鎮流器不但光效并沒下降反而可靠性上升了!真正意義上的效率應去掉陰極損耗而僅電子鎮流器上元件的損耗材算!所以貴兄所講的效率并未可取!本人發表只是個人意見,如有不對請指教!
0
回復
flute
LV.8
5
2006-03-13 11:21
@ldq20021119
偏面的追求效率是不可取的!因為象伏達、遠方的儀器把鎮流器的陰極損耗也包括在內,大家知道陰極損耗也有部分電能發光,我們往往效率低的鎮流器不但光效并沒下降反而可靠性上升了!真正意義上的效率應去掉陰極損耗而僅電子鎮流器上元件的損耗材算!所以貴兄所講的效率并未可取!本人發表只是個人意見,如有不對請指教!
非常感謝老兄的指點,我所說的正是要求filament 損耗要小,但是就目前來說的,我的BALLAST總損耗是2.8W 再也降不了了.....
0
回復
yeming-1
LV.5
6
2006-03-13 11:31
@flute
非常感謝老兄的指點,我所說的正是要求filament損耗要小,但是就目前來說的,我的BALLAST總損耗是2.8W再也降不了了.....
有時間真的搞不懂,,你們為什么非要片面的去追?.98和0.95?

沒事閑的!!!!!!!!

首先你要搞清楚,,只是APFC這一部分的效率最高只能達到0.98,

若果后面板橋的效率也為0.98(實際上多數只能達到0.96以下)

整機的效率也只有0.96
0
回復
2006-03-13 11:41
@flute
非常感謝老兄的指點,我所說的正是要求filament損耗要小,但是就目前來說的,我的BALLAST總損耗是2.8W再也降不了了.....
你講的功耗包括陰極損耗嗎?如果包括陰極損耗,我建議做凹式裝置實驗,條件是環境溫度65度,裝入密封置測第個元件的溫升!電壓為70%-130%.從低壓開始每升高10V 過30分鐘測一下!到最后元件都不得超過120度.我想你所講效率無非是想提高它的可靠性!陰極損耗應該控制在1W左右!
0
回復
flute
LV.8
8
2006-03-13 11:49
@ldq20021119
你講的功耗包括陰極損耗嗎?如果包括陰極損耗,我建議做凹式裝置實驗,條件是環境溫度65度,裝入密封置測第個元件的溫升!電壓為70%-130%.從低壓開始每升高10V過30分鐘測一下!到最后元件都不得超過120度.我想你所講效率無非是想提高它的可靠性!陰極損耗應該控制在1W左右!
陰極損耗應該控制在1W左右,太大了啊
0
回復
yeming-1
LV.5
9
2006-03-13 11:49
@flute
非常感謝老兄的指點,我所說的正是要求filament損耗要小,但是就目前來說的,我的BALLAST總損耗是2.8W再也降不了了.....
T5 35W的燈管管壓高,用電流模式,燈絲肯定損耗大!!

這樣就會導致燈管兩端發黑嚴重!

改用電壓模式,燈絲電流可隨意改變!!
0
回復
flute
LV.8
10
2006-03-13 11:53
@yeming-1
T535W的燈管管壓高,用電流模式,燈絲肯定損耗大!!這樣就會導致燈管兩端發黑嚴重!改用電壓模式,燈絲電流可隨意改變!!
他的損耗,能否降低到2W?
0
回復
yeming-1
LV.5
11
2006-03-13 11:54
@flute
他的損耗,能否降低到2W?
可以,,自己調一下看
0
回復
ldq20021119
LV.4
12
2006-03-13 11:58
@flute
陰極損耗應該控制在1W左右,太大了啊
正是!燈絲如果不預熱!那么你的管流應加大!你是T5燈管管流本來就小!如果燈絲不預熱,那么燈管壽命很短!陰極電流和燈絲冷阻有計算公式!我從事這一問題研究有七八年了!熱阻是冷阻的4-6倍最佳!我的QQ號是523286928,你添加一下注上說明,我們上面聊!
0
回復
ldq20021119
LV.4
13
2006-03-13 12:10
@ldq20021119
正是!燈絲如果不預熱!那么你的管流應加大!你是T5燈管管流本來就小!如果燈絲不預熱,那么燈管壽命很短!陰極電流和燈絲冷阻有計算公式!我從事這一問題研究有七八年了!熱阻是冷阻的4-6倍最佳!我的QQ號是523286928,你添加一下注上說明,我們上面聊!
如果陰極過熱!增加容性補償使燈絲電流分流來降低損耗!
0
回復
changze
LV.9
14
2006-03-17 19:31
@flute
是的,,要求PF大于0.98  IC2520D
可以做到93的,,,
0
回復
yeming-1
LV.5
15
2006-03-18 08:36
@flute
是的,,要求PF大于0.98  IC2520D
2520D   這個玩意真TMD貴啊!!

偶用不起哦........

人民幣8.1/PCS........

還是支持一下國貨!!!!!!!!!!1
0
回復
wuhxl
LV.5
16
2006-03-21 17:54
@flute
非常感謝老兄的指點,我所說的正是要求filament損耗要小,但是就目前來說的,我的BALLAST總損耗是2.8W再也降不了了.....
我的輸入120V,PF>0.995,輸入277V,PF>0.98.但效率比較低,82%左右.
0
回復
孤星
LV.5
17
2006-03-21 20:32
效率應該不可能達到95%以上,這么小的功率,單APFC的效率都很難達到95%.
0
回復
xiaomi-9999
LV.1
18
2006-03-22 11:47
@孤星
效率應該不可能達到95%以上,這么小的功率,單APFC的效率都很難達到95%.
一般說來,工程師是不是都會修機器??
0
回復
yzm800112
LV.5
19
2006-04-05 09:51
@yeming-1
2520D  這個玩意真TMD貴啊!!偶用不起哦........人民幣8.1/PCS........還是支持一下國貨!!!!!!!!!!1
亂講.
0
回復
yeming-1
LV.5
20
2006-04-05 09:59
@yzm800112
亂講.
亂講.
0
回復
yeming-1
LV.5
21
2006-04-05 10:00
@xiaomi-9999
一般說來,工程師是不是都會修機器??
一般說來,工程師都會   修   "ji"   !!!!!
0
回復
yzm800112
LV.5
22
2006-04-05 10:02
@yeming-1
亂講.
應該5RMB/PCS
0
回復
yeming-1
LV.5
23
2006-04-05 11:23
@yzm800112
應該5RMB/PCS
亂講.

有人給我報的價格是8.1/PCS(含稅價)
0
回復
xiaomi-9999
LV.1
24
2006-04-05 18:45
@yeming-1
一般說來,工程師都會  修  "ji"  !!!!!
復印機呢?壞掉了.是我弄壞的,現在公司要我后果自負,傷心中...
0
回復
發