請教:在使用變壓器時遇見的問題

我在使用變壓器時,遇見如下:
在相線和地線之間接變壓器,A.B.C各相與零之間用一個變壓器,其中A相電流為29A,B相電流為32.5A,C相電流為33.1A,零線上應該電流很小,可測量后發現,零線上的電流竟是3相之和.
請教原因,及應對方法.(零線上加粗是不可能的了)

3相電來自電網
謝謝了
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
qaz33510
LV.9
2
2006-03-11 15:35
照理你的三相已很平衡,電流矢量和應該接近等於零,除非三個電流是沒有相位差的(或很小).
0
回復
吉千平
LV.2
3
2006-03-11 16:36
@qaz33510
照理你的三相已很平衡,電流矢量和應該接近等於零,除非三個電流是沒有相位差的(或很小).
我也這樣認為,同在的2個30年的電工也是這樣想的,可是事實就是如此,相與相之間的電壓也正常390V,不存在無相位差的事.在3相的其他地方接有3相電機,能正常使用,電路的其他的地方中線是平衡的,就使用變壓器的地方出現這樣的問題
0
回復
qaz33510
LV.9
4
2006-03-11 18:34
@吉千平
我也這樣認為,同在的2個30年的電工也是這樣想的,可是事實就是如此,相與相之間的電壓也正常390V,不存在無相位差的事.在3相的其他地方接有3相電機,能正常使用,電路的其他的地方中線是平衡的,就使用變壓器的地方出現這樣的問題
我說的是電流的相位差,不是電壓.三個變壓器的負載都是一樣的嗎,假如它們分別為純阻,感性和容性,這三個電流的相位有機會變得較接近,這時不能互相抵消,反而疊加起來.
0
回復
吉千平
LV.2
5
2006-03-13 19:39
@qaz33510
我說的是電流的相位差,不是電壓.三個變壓器的負載都是一樣的嗎,假如它們分別為純阻,感性和容性,這三個電流的相位有機會變得較接近,這時不能互相抵消,反而疊加起來.
都是變壓器,沒有其他的東西了,變壓器的主和次及是隔離的
0
回復
qaz33510
LV.9
6
2006-03-13 21:24
@吉千平
都是變壓器,沒有其他的東西了,變壓器的主和次及是隔離的
次級都是空接,為什么每相的電流會達30A,費解啊.
0
回復
發