預熱時燈管兩端的電壓

我們需要控制預熱時燈管電壓不超某個值,(例如,T5HE 14W對應130V),那么,如果該電壓疊加了直流分量和交流分量,應該是指總的交直流電壓有效值不超還是交流分量有效值不超?

期待準確的回答。

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
huozy
LV.1
2
2011-11-26 14:13

頂一個!

0
回復
2011-11-26 19:03
關注中!
0
回復
ilovegear
LV.4
4
2011-11-28 11:04
LZ自頂一下!
0
回復
2011-11-28 12:05
@ilovegear
LZ自頂一下!

=交直流電壓有效值,示波器設定為DC耦合模式測試; 我們產品過ENEC(EN60929)都按此方式。

0
回復
ilovegear
LV.4
6
2011-11-30 18:02
@david.wang
=交直流電壓有效值,示波器設定為DC耦合模式測試;我們產品過ENEC(EN60929)都按此方式。
謝謝回復。明白了
0
回復
發