逆變/光伏/并網
關于正弦波UPS工頻變壓器該如何計算?
關于正弦波UPS工頻變壓器該如何計算?
采用單級性SPWM,每路頻率為10K,工頻變壓器的一般工作頻率不是應該是小于1KHZ的嗎?不知這樣的工頻UPS變壓器應該用什么樣的磁材和怎樣去設計?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
斌520
2
2011-11-03 18:54
按正常50HZ的設計
0
回復
提交
提示
lihongquan
LV.4
3
2011-11-04 11:59
@斌520
按正常50HZ的設計
0
回復
提交
提示