小弟才做電鍍電源的,公司用的十幾臺老式可控硅整流的電鍍電源,3000A/24V的,分流器規格是3000A/75mv,分流器的毫伏輸出接到數字電流表上顯示,但用霍爾鉗形電流表測得的整流器實際輸出電流比表顯示的電流要低100A-250A左右是什么原因??!與機內溫度高有關嗎?請各位前輩幫幫小弟一下,不勝感謝!
求助!顯示電流比實際輸出電流大
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@xajb
數字電流表實際上顯示的是電壓,以3位半的數字表最大顯示為1999,一般調整在滿度輸入電壓為2V或0.2V,你采用3000A/75mV的分流器,如果是0.2V滿度顯示,那輸出電流就要達到200mV/75mV≈2.67的倍數,3000A×2.67≈8000A。所以,還是要仔細算一算,分流器的配置是否合適,如果不匹配,顯示值肯定不正確。
數字表也是3000A/75mv的,也就是說如果輸入75mv時,顯示3000A。我校表是也通過一個標準的mv信號發生器模擬輸入,看表線性與顯示是否準確。分流器是廠家以前原配的,應該不會有問題
0
回復