各種并聯均流控制法對比表

                               各種并聯均流控制法對比表

前總結的拿出來曬下,有誤的還望大家批評指正

控制方法

原理

優點

缺點

輸出阻抗法(下垂法,斜率法)

各模塊輸出電壓伏安外特性(斜率)會有不同,則在同一輸出電壓下,電流會不同。通過在模塊輸出端串電阻,調整各模塊的外特性斜率趨于一致,達到均流。

 

最簡單的實現均流的方法, 在小電流時電流的分配特性較差, 大電流時較好。

1)會導致模塊電壓調整率下降,均流精度比較低。2)每個模塊必須分別調整串聯電阻。3)對于不同額定功率的模塊難以實現均流

主從設置法

指定一個主模塊, 其余為從模塊,跟隨主模塊。各從模塊電流按同一基準電流調制(主模塊的電壓誤差轉換成的基準電流),從而與主模塊電流一致,實現均流

 

精度高,控制結構簡單

 

1)一旦主模塊出現故障,整個系統將崩潰,不適于冗余并聯系統;2)電壓環工作帶寬大,容易產生噪聲干擾;3)主從模塊有聯系,模塊間連線復雜

平均電流法

它是將并聯工作的每個模塊電流取平均值后,將平均電流值送給每個模塊, 各模塊都以這個平均電流值為目標自動調節自己的輸出電流, 從而達到均流的目的。

 

均流效果較好,易實現準確均流;可以構成冗余系統,均流模塊數理論上可以不限。

 

當均流母線發生短路或者任何一個模塊出現故障時, 將會使均流母線的電壓降低,從而使得各模塊的輸出電壓降低, 甚至達到其下線值, 引起整個系統發生故障

最大電流法

將平均值均流法連到均流母線的電阻改為二極管。由于二極管的單向導電?,參與調節的模塊是各模塊中的輸出電流最大的模塊,且這個最大電流模塊是隨機的

均流效果較好,易實現準確均流;有成熟的芯片,如uc39028腳,外圍結構很簡單),uc390716腳)。

由于二極管存在正向壓降,因此主模塊均流總有誤差,而從單元的均流效果總是最好的。

 

數字控制均流

由監控模塊采用通信方式獲得所有并聯模塊的電流值, 再通過軟件計算出平均電流, 比較各模塊電流與平均電流, 根據比較結果調整各模塊電壓,使其電流與平均電流相等。

1)解決模擬控制的元器件老化和溫漂所帶來的問題,增強抗干擾能力,提高控制系統的可靠性。2)控制靈活、通用性強, 可以在幾乎不改變硬件的情況下, 通過修改軟件來實現控制系統的升級。3)出現故障可以查詢和診斷, 還可以通過通訊端口, 實現對電源系統的遠程監控。

數字均流依賴監控模塊, 如果監控模塊失

, 則無法均流。另其瞬態響應較差, 調節時間長。

 

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
2011-10-09 13:24
謝謝樓主啦!學習中....
0
回復
btma
LV.8
4
2011-10-10 04:07
總結的好!資料夠多!
0
回復
2011-10-10 08:19
@劉玄德yxd
上傳些均流資料[圖片]DC_DC模塊電源并聯研究 [圖片]并聯均流技術在通信開關電源中的應用 [圖片]電力操作系統中高頻開關電源的并聯均流技術 [圖片]多路DC_DC變換器并聯自動均流問題的研究 [圖片]分布式并聯冗余控制策略(重點閱) [圖片]分布式直流開關電源并聯技術 [圖片]開關電源并聯的均流技術(各種均流法) [圖片]開關電源并聯均流技術 [圖片]開關電源并聯運行及其均流技術 [圖片]模塊化UPS并聯的新型數字均流控制技術 [圖片]直流開關電源的數字均流技術 
樓主強悍.支持!
0
回復
ly135135
LV.1
6
2012-02-29 21:55
太謝謝樓主了!很強大
0
回復
Manny
LV.1
7
2012-04-21 20:46
正好需要,謝了
0
回復
2012-06-18 09:39
樓主分享的直流電源并聯技術資料很好,大家都受益匪淺,不知道樓主有么有對交流電源的并聯技術進行過深入的研究?
0
回復
2012-06-18 10:25
@dianyuan_4b616
樓主分享的直流電源并聯技術資料很好,大家都受益匪淺,不知道樓主有么有對交流電源的并聯技術進行過深入的研究?
0
回復
nk6108
LV.8
10
2012-06-19 03:04
@劉玄德yxd
上傳些均流資料[圖片]DC_DC模塊電源并聯研究 [圖片]并聯均流技術在通信開關電源中的應用 [圖片]電力操作系統中高頻開關電源的并聯均流技術 [圖片]多路DC_DC變換器并聯自動均流問題的研究 [圖片]分布式并聯冗余控制策略(重點閱) [圖片]分布式直流開關電源并聯技術 [圖片]開關電源并聯的均流技術(各種均流法) [圖片]開關電源并聯均流技術 [圖片]開關電源并聯運行及其均流技術 [圖片]模塊化UPS并聯的新型數字均流控制技術 [圖片]直流開關電源的數字均流技術 

很好很強大確然不假,但我卻覺得

均流不單是元件或系統之間的事,某些元件內部也存在均流問題,像 BJT、LED、HID,甚至是運行于高頻的導線,所以,大電流不該成為強功率體系的發展方向;

另外,跟均流均壓相較,功率合成更簡潔,整體不會因個別單元 短路了、開路了、或瘋掉了 而全盤崩壞,也就是可靠性高,而且便于對各單元施加狀態監測與故障警示。

0
回復
ly52
LV.2
11
2012-12-18 10:01
謝謝共享,
0
回復
2012-12-18 11:15
@工程-隨風
樓主強悍.支持!
關注
0
回復
2012-12-18 11:17
@nk6108
很好很強大確然不假,但我卻覺得均流不單是元件或系統之間的事,某些元件內部也存在均流問題,像BJT、LED、HID,甚至是運行于高頻的導線,所以,大電流不該成為強功率體系的發展方向;另外,跟均流均壓相較,功率合成更簡潔,整體不會因個別單元短路了、開路了、或瘋掉了而全盤崩壞,也就是可靠性高,而且便于對各單元施加狀態監測與故障警示。