請問下,等離子電源的起弧成功信號要接哪兩根,有配弧壓調高,但是想用電源本身的反饋信號,附圖,請大家指點下,
數控等離子切割機求助
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@wxh0734
車間本來有兩臺,一臺6米的機子本來就帶了的,海寶電源,另外一臺是4米的,只配了火焰切割,現在要加裝,進口電源價格太高,而且易損件的價格也高,想配國產的LGK-100的電源,系統是FAGOR8035,兩套系統是一樣的,有等離子功能的,
如果機器不帶,自己改有點麻煩??梢詮碾娏鞣答伜竺娴倪\(yùn)放加一個三極管控制繼電器,起弧成功運放輸出高電平三極管導通繼電器吸合。繼電器的常開觸點接系統。當然要看系統需要開還是關。
0
回復
您好,請問你的圖紙是什么品牌切割機的?
從圖上看,跟我見過的一款氣保焊機控制電路很相似,特別是脈沖調制與驅動電路應該是一樣的,這氣保焊機有一個輸出給自動焊接機的起弧成功信號的接口,不知你這切割機有沒有?
其實你可以通過前置放大與時序電路的2CN2第3腳霍爾傳感器電流反饋信號往后查電路,會有一個比較器輸出一個起弧成功高電平信號,把這個信號引出來去控制一個光耦或繼電器之類的就有了起弧成功信號給數控機了。
看你發的貼,應該有電路原理圖吧,如果可以的話請把完整電路圖貼上來,大家可以更詳細的幫你分析一下。
附氣保焊主電路原理圖
0
回復
@spekh
您好,請問你的圖紙是什么品牌切割機的?從圖上看,跟我見過的一款氣保焊機控制電路很相似,特別是脈沖調制與驅動電路應該是一樣的,這氣保焊機有一個輸出給自動焊接機的起弧成功信號的接口,不知你這切割機有沒有?其實你可以通過前置放大與時序電路的2CN2第3腳霍爾傳感器電流反饋信號往后查電路,會有一個比較器輸出一個起弧成功高電平信號,把這個信號引出來去控制一個光耦或繼電器之類的就有了起弧成功信號給數控機了。看你發的貼,應該有電路原理圖吧,如果可以的話請把完整電路圖貼上來,大家可以更詳細的幫你分析一下。附氣保焊主電路原理圖[圖片]
0
回復
@wxh0734
[圖片] 看了下前置放大與時序電路的原理圖,那個CN6插口,是沒有接線的,那個5,6腳是不是就可接起弧成功信號?
沒錯,就是它了,接CN6的第5,6腳即可。
當沒起弧,沒電流時,RLY5不工作,CN6的第5、6腳開路。當起弧成功后,霍爾傳感器檢測到的電流信號經U1A電壓跟隨器后輸出,再經電阻R17,U1D放大后輸出,再經電阻R3輸入到U3B比較器,當U3B第6腳電壓高于第5腳電壓后,第7腳輸出為低電平,繼電器RLY5工作吸合,CN6的第5、6腳短路。
注意,CN6第5、6腳短路為起弧成功,開路為未起弧,無電流。
請問你這切割機是什么品牌的?能否說一下?
0
回復
@spekh
