2個不同功率的DC/DC變換器可以并聯嗎
2個不同功率的DC/DC變換器可以并聯嗎
請問2個不同功率的DC/DC變換器可以并聯嗎?一個30W,一個60W,輸出都是12V,可以嗎?
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
hy1957
LV.5
2
2011-08-31 10:39
不能并聯,因為每個電源的內阻不同,并聯可能會導致電流倒灌
0
回復
提交
提示
10227
LV.7
3
2011-08-31 10:49
@hy1957
不能并聯,因為每個電源的內阻不同,并聯可能會導致電流倒灌
電流倒灌是否因輸出電壓壓差問題
?
我看一般電源應用是在輸出串聯電阻
,
不過是在兩者皆為同功率下
.
0
回復
提交
提示
hy1957
LV.5
4
2011-08-31 11:10
@10227
電流倒灌是否因輸出電壓壓差問題?我看一般電源應用是在輸出串聯電阻,不過是在兩者皆為同功率下.
如果一定要并聯使用,至少兩個電源的正極要各串接二極管,防止因內阻不同和電壓不完全一致,造成電流倒灌
0
回復
提交
提示
msq149616805
LV.2
5
2011-09-01 13:36
@hy1957
如果一定要并聯使用,至少兩個電源的正極要各串接二極管,防止因內阻不同和電壓不完全一致,造成電流倒灌
假如接二極管的話,輸出效率是P1+P2嗎?