FAN6754A5腳低于1v后過溫保護時,VDD要降到多少以下IC才能重啟。謝謝!
FAN6754A5腳低于1v后過溫保護時,VDD要降到多少以下IC才能重啟。謝謝!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@edie87@163.com
對于鎖死的保護,一般是要斷電后才能重新啟機你的問題中分兩種情況一是你的低于1V一直保持低于1V,那么IC是不會重啟的。二是你的低于1V后,OTP保護,之后IC的5腳電壓升高到1.05V后,斷電后再通電才能啟機。要斷電才能重啟的話,就應該是IC的關斷電壓10V,這是我的想法。你可驗證一下,用示波器觀察5腳及7腳電壓,看我說的兩種情況是怎樣的波形。
FAN6754A5有兩個欠壓門檻,還有一個是6.5V。但是我問仙童那邊的工程師,他們說要等VDD低于4v(大概值)后才能重啟。他們這么一說 我都不敢用了。