OTC焊機的干擾

OTC AEP、AVP系列焊機,工作時對電話交換機、網絡、電腦有干擾。電話機發出“嘟........”聲,上網的電腦提示“網絡電纜被拔出”,網絡連接中斷,顯示器黑屏。
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
mrwtc
LV.4
2
2011-08-03 21:50

估計是電解電容造成的,確認方法:你可以打開焊機機箱看看里面是不是有一個或者兩個很大的電解電容。     解決辦法: 確認后再想

0
回復
葉魚
LV.2
3
2011-08-03 22:48
@mrwtc
估計是電解電容造成的,確認方法:你可以打開焊機機箱看看里面是不是有一個或者兩個很大的電解電容。  解決辦法:確認后再想
這是新焊機,電解電容肯定是好的。
0
回復
mrwtc
LV.4
4
2011-08-04 11:34
@葉魚
這是新焊機,電解電容肯定是好的。

電解電容當然是好的 壞了的話焊機不能用。

干擾可能是電解電容造成,不是失效的電解電容造成。 

所以先確認里面用的是不是大電解電容。 明白了嗎?   是大電解的話  想法換。 不是的話就麻煩了

0
回復
2011-08-04 19:28

把機器里面的干擾線拔掉看看,就是板上接機殼的