  • 請教謝工,想用TOP249YN做一款200V-400V可調的電源要注意什么問題?

請教謝工,想用TOP249YN做一款200V-400V可調的電源要注意什么問題?

功率在70W左右,電壓低時輸出功率可以隨著變低。(輸出電流在200mA左右)

主要是想到調節輸出電壓時,原邊反饋繞組電壓也會隨之變動,會影響到反饋網絡。

請問:

1、原邊反饋繞組可不可以加穩壓電路?

2、如果要開機時輸出電壓緩慢上升,應如何實現?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2011-06-30 15:09

反饋繞組可以不加穩壓線路,因為Vcc可以在10-40V都可以,超過40V只是光耦耐壓問題。

輸出電壓要緩慢上升,具體有時間嗎?

可以加軟啟動,上升的速度就會慢下來。你這個設計本來就要加軟啟動,輸出電壓太高了,一定需要軟啟動。不然就會進入自動重啟。

0
回復
xds75
LV.2
3
2011-07-01 00:02
@謝厚林
反饋繞組可以不加穩壓線路,因為Vcc可以在10-40V都可以,超過40V只是光耦耐壓問題。輸出電壓要緩慢上升,具體有時間嗎?可以加軟啟動,上升的速度就會慢下來。你這個設計本來就要加軟啟動,輸出電壓太高了,一定需要軟啟動。不然就會進入自動重啟。

謝謝!謝工總是有問必答。

0
回復
謝厚林
LV.12
4
2011-07-01 09:11
@xds75
謝謝!謝工總是有問必答。

盡力而為之。有時候工作比較忙,沒時間。要是站在問問題人的立場,希望PI盡快給出一個答案。