日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

LED電源空載輸出電壓

各位,

我是第一次接觸LED電源, 有兩個問題想請問一下:

1、在測試時發現它的輸出電壓在空載時為30V(在帶額定負載時輸出電壓為20V),并且是鋸齒波。

2、這個電源,在用負載測試時,發現它不能像普通電源那樣,從0A開始慢慢往上調。而是在我設定負載為0-1.9A的電候,它根本就不帶負載,跟空載的效果一樣,然后我將負載設成2A時,它才會正常工作。

 

請問,這樣正常嗎?為什么。

 

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
leo.xu
LV.7
2
2011-06-24 15:20
你的負載是什么負載,要用CV模式測試
0
回復
LV.1
3
2011-06-24 20:40
感覺你這個電源有問題。。最好檢查下
0
回復
余靜龍
LV.2
4
2011-06-25 11:27
@
感覺你這個電源有問題。。最好檢查下
電源是沒問題的,led電源是恒流的,你怎么能用恒壓的模式去測呢
0
回復
myship01
LV.5
5
2011-06-25 14:31
@余靜龍
電源是沒問題的,led電源是恒流的,你怎么能用恒壓的模式去測呢
用電子負載測試時要選擇恒壓模式,看在恒壓模式下,其電流是否恒定??
0
回復
myship01
LV.5
6
2011-06-25 14:31
樓主可能是測試方法不對
0
回復
LV.1
7
2011-06-25 23:06
@余靜龍
電源是沒問題的,led電源是恒流的,你怎么能用恒壓的模式去測呢
應該恒壓模式看電流變化吧?
0
回復
mild2
LV.5
8
2011-06-26 08:50
@
[圖片]應該恒壓模式看電流變化吧?

我用的是CR模式測試哦,開發部要求用CR模式測試的,不知這樣對不對。

還有,為什么將電流設定為0-1.9A時,該機沒有帶動負載呢。一定要2A以上才帶負載。

0
回復
LV.1
9
2011-06-26 10:00
@mild2
我用的是CR模式測試哦,開發部要求用CR模式測試的,不知這樣對不對。還有,為什么將電流設定為0-1.9A時,該機沒有帶動負載呢。一定要2A以上才帶負載。

1、網友不是說用一般的電子負載不好測試LED電源嗎?不知道是不是真有這事。。

2、你的恒流電是多少???你說的正常工作是指?

0
回復
powertest
LV.2
10
2011-06-27 10:22
@mild2
我用的是CR模式測試哦,開發部要求用CR模式測試的,不知這樣對不對。還有,為什么將電流設定為0-1.9A時,該機沒有帶動負載呢。一定要2A以上才帶負載。

你用的是什么牌子的負載,很多電子負載的CR模式是測不了LED驅動的,

0
回復
mild2
LV.5
11
2011-06-27 22:08
@powertest
你用的是什么牌子的負載,很多電子負載的CR模式是測不了LED驅動的,

我們用的是日本積水的電子負載, PLZ300

0
回復
mild2
LV.5
12
2011-06-27 22:11
@
1、網友不是說用一般的電子負載不好測試LED電源嗎?不知道是不是真有這事。。2、你的恒流電是多少???你說的正常工作是指?

我不知道電子負載測試LED電源怎么樣,可不可以測。

我們的恒流電是2.3A 吧。20V / 45W. 我說的正常工作是指將負載設為2.3A時測試。CR

0
回復
powertest
LV.2
13
2011-06-28 11:06
@mild2
我們用的是日本積水的電子負載,PLZ300

你如果需要電子負載確認請聯系我13798356548,李生

0
回復
發