我也有幾年不做無極燈了,無意中在自己電腦翻到以前的一些EMC整改經驗,也埋沒了幾年了,反正沉在電腦里也沒用,所以想把它貼出來,看看能否能幫助些初學的朋友,并做為一些基礎鋪路,哪怕你做LED電源或者開關電源也好。
因無極燈都是出來不久的新東西,所以技術和有關的資料都很缺乏,也沒有任何的書籍,尤其整改EMC方面的資料,雖然在書上和網上能找到一些常見的常規方法,但按照去做還是不能解決問題,現在我把我自己所整改的EMC實驗的經過詳細貢獻給大家.下面我就以大功率165W的高頻燈為例,這是第一次預測的結果,看了這張圖就是所謂的高頻燈,高到什么地步了?這是傳導的。
圖中的傳導實測功率為180W,不難看出,這個9K到2M的范圍是PFC所產生的斜波(如何判定是APFC的呢:把后級逆變部分負載斷掉加假負載只讓APFC工作測試),這里低頻部分(400K以下的可以加大共模電感或增加X電容都可解決),這里最嚴重的還是逆變部分的主頻和倍頻(2.5~25M的范圍),開始將Q1.Q2的G去掉2.2Ω電阻發現還不如以前的好(圖3),所以G極串個電阻是很有必要的,但損耗多少都會增加,如果數值過大會降低驅動能力,溫升加高,所以選用還是10Ω以下為好。
圖3
Q1.Q2的D與S極并聯22P電容,此時功率為131W(光效嚴重降低),溫度嚴重升高,但還是很不理想,如下圖。
剛開始我還以為降低頻率可以好點,當嘗試將主頻降低,但結果一點用處也沒有,反而更差,主頻卻往回跑了,降多少都沒有什么變化,在升高主頻還反而往前跑,基本沒作用,8~25M的斜波也存在,更沒有衰減。
圖4
在Q1.Q2.的D極,D6各串入一只珠后測試如圖5所示,幾乎無效。
圖5
由此,逆變部分該用的都已經全用上最常用的招數還是無效,但畢竟水平有限,逆變部分的根源的斜波也無法抑制,現在只能更改濾波器了,電源濾波部分如圖A所示,
圖A
后花費大量的時間將L1,L2電感分別從1~40mH之間更改測試(原先計算過的參考數值根本無效),但還是不能濾除逆變部分的斜波,甚至前面100K范圍都不能過,最后在沒有辦法的情況下再增加了一組180uH的差模電感,如圖B的L3.L4。
圖B
裝上后測試發現后面部分低了許多,如圖6.
圖6
但前低頻部分面超的很嚴重,后將C2由原來0.1uF該為0.47uH,再將兩只差模電感感量減少到100uH后測試如圖7,情況大有轉變,前面低頻過的比較好。
圖7
接下來是2.6M,5.6M.7.8M.13M還剩下這幾個點了,后將共模L1改為480uH,這時候功率為172.8W.如圖8.
圖8
后測試發現5.6M.7.8M.13M有所降低,現在還剩下2.6M主頻還是有些嚴重,后來自己把示波器探頭做成一只感應線圈在機內測試時發現限流電感輻射最強,由此分析機內干擾嚴重,尤其是在裝面殼的時候更嚴重(這一點相信有些人可能遇到過這個現象,不管是什么產品,只要是高頻大功率,用到過金屬外殼的),因為大部分干擾信號在內部不斷反射,而且距離也非常近,將引起大部分器件造成干擾,尤其EMC電感最敏感,因它也是一只感應器件,嚴格的說它也成了一只接收天線,接收到的干擾信號還是放回到電源線中去了,所以蓋子一裝就超的更重就是這個原因。最后我把逆變部分用屏蔽殼把所有的器件都全部封閉起來,雖然屏蔽殼材料有很多種,我們常用的是鋁材料,但對于屏蔽效果發現,高頻的還是銅和鐵稍微好一點,但銅材料價格非常的貴,鐵的導熱性太差(因MOS管都是通過屏蔽殼緊鐵于外殼散熱的),還有個好處就是能屏蔽低頻磁場,但熱阻大,對散熱不好,極易引起溫度升高造成系統不穩定,最后還是使用鋁,當全部屏蔽好后測試如圖9。
圖9
從中可以看出,屏蔽后也起了效果,但主頻還是下不去,最后干脆再增加一組差模電感,感量為30uH,如圖C的L5.L6。
圖C
測試后主頻斜波已有所降低,但余量也偏于上限。
這是華標的測試報告,其中1M范圍偏上限了,最后更改加大L1感量后就好了。
高頻燈因工作頻率都遠高于開關電源許多倍,因此整改相當棘手,濾波器都增加了好多級。