我做了一個數字開關電源,控制芯片為飛思卡爾單片機。拓撲結構為BUCK+半橋電路,現在在測試其負載性能,原本設計的目標是1450W的??蛰d輸入160V時,輸出12.5V。但是加負載后,電壓下降,增大BUCK占空比電壓也上升不了。
現在測試的時候輸入是一個500W的調壓器,后面整流后接開關電源。
BUCK驅動波形,開始的時候開關頻率為22KHZ。
半橋驅動波形
負載為100W/1歐時的輸出電壓波形。
此時的變壓器原邊電壓。
負載為兩個100W/1歐的電阻并聯,輸出電壓下降了。
此時的變壓器原邊電壓。
負載為100W/1歐的串聯。
此時的變壓器原邊電壓。
今天嘗試把負載加到500W,用的是一個500W/0.2歐的電阻。輸入電壓160V,開關頻率50KHZ,空載是輸出12V,加負載后變?.3V。
請問各位高手,輸出電壓隨著負載的變化而變化,問題是出在哪里???