日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

再來一個120W電源

剛出爐的24/5A電源 
全部回復(162)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2011-06-15 08:22
 
0
回復
zvszcs
LV.12
3
2011-06-15 08:23
@zvszcs
[圖片] 

兩周內完成,將上傳各處波形及測試數據

0
回復
2011-06-15 08:27

CRM PFC還是CCM PFC呀?

看起來像CCM的

0
回復
2011-06-15 08:32
輸出那個三繞組的是LC的電感嗎?
0
回復
zvszcs
LV.12
6
2011-06-15 08:41
@javike
CRMPFC還是CCMPFC呀?看起來像CCM的

厲害啊,這都能看出,是不是因為我電感就一個線圈

0
回復
LV.1
7
2011-06-15 08:47
@on_the_way_li
輸出那個三繞組的是LC的電感嗎?

應該是。。。

不知道那個繼電器是干啥的?

是個控制開關?

0
回復
zvszcs
LV.12
8
2011-06-15 09:01
@
應該是。。。不知道那個繼電器是干啥的?是個控制開關?

失電告警,和輸入浪涌抑制

0
回復
2011-06-15 09:45
@zvszcs
厲害啊,這都能看出[圖片],是不是因為我電感就一個線圈
還可以把過零線圈飛線呀
0
回復
2011-06-15 09:46
@zvszcs
失電告警,和輸入浪涌抑制

浪涌抑制?

不是短路熱敏電阻的嗎?

0
回復
zvszcs
LV.12
11
2011-06-15 09:52
@javike
浪涌抑制?不是短路熱敏電阻的嗎?

水泥電阻

0
回復
2011-06-15 11:01
@zvszcs
水泥電阻

為什么不用熱敏電阻呢?

0
回復
zvszcs
LV.12
13
2011-06-15 11:24
@javike
為什么不用熱敏電阻呢?

熱敏熱態過不了關

0
回復
konglingzhi
LV.6
14
2011-06-15 11:26
@zvszcs
熱敏熱態過不了關
pfc_PFR20V300CT 要不要大電流高壓肖特基啊,哈哈
0
回復
zvszcs
LV.12
15
2011-06-15 11:36
@konglingzhi
[圖片]pfc_PFR20V300CT 要不要大電流高壓肖特基啊,哈哈
PFC二極管要的,肖特基也要的
0
回復
2011-06-15 11:38
@konglingzhi
[圖片]pfc_PFR20V300CT 要不要大電流高壓肖特基啊,哈哈

300V?耐壓不錯哦,我正在找哦。

但VF值有點高哦,單價怎么樣?

有沒有VF低點的?

0
回復
konglingzhi
LV.6
17
2011-06-15 11:38
@zvszcs
PFC二極管要的,肖特基也要的
看下我的東東了pfc_PFR20L200CT ,哈哈,LOW VF做的好,我Q:21650952
0
回復
konglingzhi
LV.6
18
2011-06-15 11:40
@javike
300V?耐壓不錯哦,我正在找哦。但VF值有點高哦,單價怎么樣?有沒有VF低點的?
耐壓要300V,電流多大的?想要多大VF,規格書里是在特定條件下測試,正常工作時應該都會小于規格書里面標示的數值
0
回復
2011-06-15 11:41
@konglingzhi
看下我的東東了[圖片]pfc_PFR20L200CT ,哈哈,LOWVF做的好,我Q:21650952
0.65V ?不低了
0
回復
2011-06-15 11:43
@konglingzhi
耐壓要300V,電流多大的?想要多大VF,規格書里是在特定條件下測試,正常工作時應該都會小于規格書里面標示的數值
要多顆并,電流肯定大點好,但VF值要低,起碼也要在0.5以下才算低VF吧
0
回復
konglingzhi
LV.6
21
2011-06-15 11:43
@javike
0.65V?不低了
0.65V是在10A條件下測的,正常工作如果只有3A/5A,他的VF值會低于0.65V,具體數值要根據方案情況測試
0
回復
konglingzhi
LV.6
22
2011-06-15 11:45
@javike
要多顆并,電流肯定大點好,但VF值要低,起碼也要在0.5以下才算低VF吧
根據具體方案做具體的選型,真實工作時VF值和DATASHEET里肯定不一樣,會小些,DATASHEET里有的是按10A做的測試條件,有的更大
0
回復
LV.1
23
2011-06-15 12:50
@javike
還可以把過零線圈飛線呀[圖片]

我猜黃兄是從那個電流采樣線看出來的。。。

0
回復
2011-06-15 13:20
@konglingzhi
0.65V是在10A條件下測的,正常工作如果只有3A/5A,他的VF值會低于0.65V,具體數值要根據方案情況測試

這樣?

那我65A的有效值電流不是要20顆左右并用?

0
回復
2011-06-15 13:21
@javike
為什么不用熱敏電阻呢?
熱敏電阻連續開關幾次就失效了
0
回復
zvszcs
LV.12
26
2011-06-15 13:22
@心中有冰
熱敏電阻連續開關幾次就失效了

還是心中有冰厲害,水泥電阻是不會出現這樣的情況的

0
回復
2011-06-15 13:26

畫得非常不錯,PFC+雙管正激的經典結構

期待測試數據

0
回復
zvszcs
LV.12
28
2011-06-15 13:29
@心中有冰
畫得非常不錯,PFC+雙管正激的經典結構期待測試數據[圖片]

爭取效率做到90+

0
回復
2011-06-15 13:29
@zvszcs
還是心中有冰厲害[圖片],水泥電阻是不會出現這樣的情況的

過獎了

在大功率的電路中,這種防沖擊電路很常見

0
回復
2011-06-15 13:31
@zvszcs
爭取效率做到90+
如果是全電壓四個負載點的平均效率,有一定的挑戰,但相信憑zvszcs版主的實力,應該是沒有問題的
0
回復
2011-06-15 13:32
@心中有冰
過獎了在大功率的電路中,這種防沖擊電路很常見

這樣?

那為什么還有用熱敏電阻的?比水泥電阻便宜??

0
回復
發