我自己家里用的計算機,每次摸上去都有被電擊的麻酥感覺!將機箱對地短路,有非常明顯的藍白色火花!
懷疑是電源的絕緣不好、產生漏電,(計算機沒有進行系統接地!)
自己用萬用表將機箱對地對地測量電壓,大約有60伏左右!又將機箱對地測量對地電流,大約有100mA!真是夸張!
懷疑是計算機電源對地絕緣不好!拔掉顯示器、音箱等其他所有電源,單獨給計算機電源供電,在打開計算機后,測量機箱對地電流,仍有數十毫安的電流!
懷疑是顯示器漏電,把顯示器通電,也有數十毫安的電流!
把計算機、顯示器連接好!讓正常工作!電流增大到100mA 左右!
難道是每個電器都漏電嗎?
我覺得正常情況下就是不接地線,也不應該出現這樣的問題啊?最多是在設備絕緣老化或者絕緣被破壞后才回出現這種被電擊的現象啊!
這是什么原因呢?繁各位朋友給解釋了!
(注:計算機電源、顯示器都是通過TCO99認證的呀!)
開關電源漏電是什么原因?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@jurda
這樣說的話,應該是電容漏電流太大了.如果有Y電容的話那就是Y電容漏電流太大了.我的電腦對中線漏電.經常使得漏電保護開關跳閘.
是啊!我也有一開關電源(不光是電腦上用的但和這個一樣)也是這樣,不過更夸張,對地有100V左右的交流電壓,也是老跳閘,我覺得是不是可以反那電220V電源入端的兩個電容給拿掉,因為電容是隔直通交的?但不知為什么各廠家一定要用電容對機箱接地!哪位大師能解決嗎?有勞!可以的話有報酬喔.
0
回復