一個新項目,大家來評評偶滴這個有沒有搞頭.
一個新項目,大家來評評偶滴這個有沒有搞頭.
項目要求:輸入90~240VAC,輸出180VDC/2.5A.
準備以AC-DC-AC-DC的方式來做,先將90~240VAC降壓為一個固定的DC電壓,然后再將此DC電壓逆變到160VAC左右,再整流輸出.
平時都是做的降壓型,第一次做升降壓的,不知此方法是否可行?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
大風
LV.2
2
2006-02-10 20:56
好像復雜了,成本會比較高.直接用cauk電路簡單點,但我沒用過,幫不了忙.
0
回復
提交
提示
ly4171
LV.4
3
2006-02-22 15:47
@大風
好像復雜了,成本會比較高.直接用cauk電路簡單點,但我沒用過,幫不了忙.
哪位大蝦有做過的嗎?
0
回復
提交
提示
zhengmuhua@
LV.2
4
2006-03-10 21:43
我的想法以下,(做個開關電源)先將90~240VAC整流濾波再經UC3842振蕩推動開關管.變壓器之后穩壓180VDC嘛OK羅!
0
回復
提交
提示
zcpygd
LV.4
5
2006-07-05 13:09
@zhengmuhua@
我的想法以下,(做個開關電源)先將90~240VAC整流濾波再經UC3842振蕩推動開關管.變壓器之后穩壓180VDC嘛OK羅!
用4樓的方法可行,但我想要風冷才行吧.
0
回復
提交
提示
52919801
LV.6
6
2006-07-05 14:21
@zhengmuhua@
我的想法以下,(做個開關電源)先將90~240VAC整流濾波再經UC3842振蕩推動開關管.變壓器之后穩壓180VDC嘛OK羅!
我也讚同此方法,如果是我也會這樣做!