日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

反激電源在負載變化的時候,輸出繞組會變化嗎?為什么

輸出繞組電壓是不是只和原邊繞組電壓和匝數比有關,這樣的話開關管關斷時,輸出繞組電壓應該不會變化吧
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
hk2007
LV.8
2
2011-06-01 22:21

反激的基本原理,主開關管關段是,輸出二極管是導通的,這時候,輸出繞組電壓=輸出電壓+二極管正向導通壓?。也就是說輸出繞組電壓在開關兩種狀態下,其電壓是不同的

0
回復
hk2007
LV.8
3
2011-06-01 22:22
你可以自己計算一下,或者勾波形看一下是最直觀了
0
回復
andeshu
LV.2
4
2011-06-01 23:56
@hk2007
你可以自己計算一下,或者勾波形看一下是最直觀了

我知道開關管導通時輸出繞組是負壓,只是想知道負載變化了,在開關管截止,二次導通時輸出繞組的電壓會不會變化,那你說輸出繞組電壓=輸出電壓+二極管正向導通壓?,?fù)載增大的時候輸出電壓變低,然后二極管壓降不變,輸出繞組電壓也變低了?

0
回復
LV.1
5
2011-06-02 08:36
@andeshu
我知道開關管導通時輸出繞組是負壓,只是想知道負載變化了,在開關管截止,二次導通時輸出繞組的電壓會不會變化,那你說輸出繞組電壓=輸出電壓+二極管正向導通壓?,?fù)載增大的時候輸出電壓變低,然后二極管壓降不變,輸出繞組電壓也變低了?

副邊二極管開通的時候是在給電容充電喲。。。

電壓是升高的。。。。。

如果此時負載加大,電壓會降低,但是通過431檢測,告訴原邊,原邊馬上加大D,所以二極管再次導通的時候,又開始給電容充電。。電壓上升。。。。。

0
回復
發