電源技術綜合區(qū)
多路輸出反饋設置問題
多路輸出反饋設置問題
做個多路輸出的反激電源,+5V負載最大200mA左右,正常運行不到100mA,+12V負載最大400mA左右,正常300mA。因為+5V是給芯片供電的,想把反饋放在+5V上,不過反饋一般都放在負載最大的那路電源上,如放在+12V上增加7805,那樣既增加成本,又增加功耗。想請教一下,可以放在+5V上嗎,會有什么問題,謝謝
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
讓你記得我的好
LV.10
2
2011-05-21 12:11
可以放在+5V這路。
就是12V那路可能波動會比較大。要看你的5V繞組和12V繞組之間的漏感大小了。設計變壓器的時候,盡量讓這兩組之間耦合好一些。
0
回復
提交
提示
gd93
LV.2
3
2011-05-21 12:48
@讓你記得我的好
可以放在+5V這路。就是12V那路可能波動會比較大。要看你的5V繞組和12V繞組之間的漏感大小了。設計變壓器的時候,盡量讓這兩組之間耦合好一些。
收到,謝謝,我試試
0
回復
提交
提示
luoshen
LV.6
4
2011-05-22 10:50
這還得取決于你對12V的精度要求。不過一般5V是控制信號,對精度要求會更高點。
0
回復
提交
提示
LV.1
5
2011-05-22 22:15
@luoshen
這還得取決于你對12V的精度要求。不過一般5V是控制信號,對精度要求會更高點。
好像這個是根據你的應用選擇喲?