tl494原理圖如下,
用示波器觀察Ct,兩路pwm,以及參考電壓REF,發現REF毛刺嚴重,而且跟pwm的波形有關,在pwm的上升沿和下降沿處有毛刺,波形如下:
探頭1是Ct,探頭2,3是兩路pwm,探頭是REF,參考電壓REF有問題,1IN-有問題,然后反饋1IN+和參考電壓的經誤差比較器后也有問題,加上mos管加負載后,pwm的波形毛刺嚴重,請問像這種情況,如何才能消除毛刺,是tl494首先保證能工作正常,從而對功率部分的影響最???
你在VREF上加個小電容試過沒有呀,
對,不知道是什么原因引起的這種情況呢
把你的PCB傳個圖上來
光原理圖不管用
你這個現象在輸出上有什么影響?造成很大的誤差嗎?
你確定不是示波器測量的事?
原理圖:
494
我用示波器測量gnd,也是這樣的,在pwm的上升沿和下降沿處有毛刺
發PCB圖呀,看看PCB有沒有問題。
先排除測試的原因,然后你把MOSFET斷開測試,還是這樣就再把這驅動斷開,直到更換494,都試試,看看有不有好轉。
因為本來我覺得ref是芯片輸出的參考電壓,所以我就沒接電容
你的PCB布的太差啦,重新布吧,你說你都用雙面板了,還把地給布成這樣,你要是直接鋪地也不會出現問題呀,你偏把地弄個大圓圈。你沒畫過功率的板子吧
你這樣,Q1和Q2的地接到一塊,然后用飛線直接接到7腳,其它連到Q1和Q2的地線都割了。在7腳和12腳上加一個0.1uF的電容。地線也從電解電容的地用飛線連到7腳上去,把其它的也割了。你再試試有沒有吧
按我這個圖的綠線接。
確實沒畫過功率板子,vcc和gnd之間的電容我加了,就是c13,芯片右下角那個。這是第一次,還有一個問題,就是在做反饋控制的滯后,1IN+從后級輸出電壓分壓后得到,然后與2,3腳構成PI調節器,這時候PI的參數如何設置?跟哪些參數有關,才能使反饋做的好,使系統穩定。
嗯 ,這個真是沒法給定,只能是經驗。
發熱嚴重,波形如下:
探頭2和3是兩路pwm,1是其中一個Vds,波形很差,而且我在兩個mos管之間加了RC緩沖電路以后也不起作用,應該怎么處理啊
原理圖:pullpush
我的Vds的波形好像有問題,一個管子導通的時候,另外一個管子承受的電壓應該大約是輸入電壓的兩倍,但我的增加的很小,不知道是變壓器繞的不好的原因,還是怎么回事
這是波形圖,還有,你看看Vds開始的沖擊電壓很高,用不用價格緩沖電路???