在開關電源中,散熱器一般是缺不了的,現在的問題是,散熱器究竟接什么地方是正確的?接保護地?或是懸空不接?分別有什么問題和優缺點呢?不知道是否有大俠能對這個問題作一個比較系統的分析.
另,對PFC和變壓器初級側的MOS,散熱器應該接哪里呢?
急,散熱器應該接哪里?
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@shuang
接到電位固定的點上,地線或310V上.不過最好要和別的功率回路分開走.散熱器接地可以減少輻射.加為開關狀態下的MOS是很強的輻射源.PFC的接在橋后面的CBB電容的地上.
同意二位的一些觀點,接到電位固定點上比較好.不過接熱地的話,是否不安全啊?調試電源和維修的時候比較危險哦!還有,我看過一些公司的通訊電源,PFC和后面的全橋的元器件都是裝在一塊散熱器上,然后散熱器接保護地.但我總覺得這么接會產生比較大的共模噪聲.
0
回復
@黃金獅子圣騎士
同意二位的一些觀點,接到電位固定點上比較好.不過接熱地的話,是否不安全啊?調試電源和維修的時候比較危險哦!還有,我看過一些公司的通訊電源,PFC和后面的全橋的元器件都是裝在一塊散熱器上,然后散熱器接保護地.但我總覺得這么接會產生比較大的共模噪聲.
散熱器要接熱地的,如果懸空傳導干擾無法過,如果接大地耐壓測試會有問題,擊穿現象非常嚴重
0
回復