逆變/光伏/并網
請問UPS逆變時的輸出電壓為240V時,是否正常.
請問UPS逆變時的輸出電壓為240V時,是否正常.
請問UPS逆變時的輸出電壓為240V時,是否正常.
如不正常,試問是何原因造成?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
bxkelly
LV.4
2
2006-01-09 10:17
帶輕載時有240V,稍微帶大一點的話,電壓會降到208V.
0
回復
提交
提示
鯊克
LV.1
3
2006-04-29 11:38
還算正常電壓之內..不用怕