關于深圳山特TG-500的產品設計缺陷,請教高手解決方法.

本人購買了一臺深圳山特TG-500,負載只有顯示器和主機.使用使出現以下情況:每次停電的時候,蓄電池都能夠供電,但電腦要重新啟動.資料無法保存.可是如果自己主動把電源斷掉,又不會出現電腦重新啟動的現象.找到經銷商因為看不到故障現象,對方又不管.現在想自己動手解決,請各位高手支招.先謝謝了!!!!!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
xuebokang
LV.1
2
2006-01-06 13:07
打8008303938
0
回復
xuebokang
LV.1
3
2006-01-06 13:22
你的電腦電源太爛   停電過程有電壓過低的現象,造成電腦重起, 自己拔掉電源是瞬間斷電 ,不會造成重起
0
回復
vanlish
LV.1
4
2006-01-11 00:29
兩個解決辦法:
1、加大你電腦電源的電容,我有做過此實驗,有一定的改善效果;
2、送UPS到山特服務網點,要求維修,他們會把程式進行升級,但會有一個BUG,沒法接發電機供電;
0
回復
2006-01-19 22:56
ups在由市電供電向電池供電切換時會有一個切換時間,一般有4~8ms,在這個時間ups無輸出,要靠計算機開關電源的輸入濾波電容供電.如果這個時間過長或輸入電容過小計算機就會重起的.建議跟vanlish朋友的一樣.
0
回復
草原狼
LV.2
6
2006-02-10 16:11
@大風
ups在由市電供電向電池供電切換時會有一個切換時間,一般有4~8ms,在這個時間ups無輸出,要靠計算機開關電源的輸入濾波電容供電.如果這個時間過長或輸入電容過小計算機就會重起的.建議跟vanlish朋友的一樣.
市場是競爭的,類似這樣的故障除了他那個系列的搞,別人是不會幫他搞設計變更的!
0
回復
2006-02-23 17:34
@草原狼
市場是競爭的,類似這樣的故障除了他那個系列的搞,別人是不會幫他搞設計變更的!
不是UPS的問題,是你的電腦機箱電源有問題.