X電容和Y電容
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1. X電容是指跨于L-N之間的電容器,2. Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器。(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在于:1. X1耐高壓大于2.5 kV, 小于等于4 kV,2. X2耐高壓小于等于2.5 kV,3. X3耐高壓小于等于1.2 kV
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:1. Y1耐高壓大于8 kV,2. Y2耐高壓大于5 kV,3. Y3耐高壓 n/a4. Y4耐高壓大于2.5 kV
---------------------
X和Y電容都是安全電容,區別是X電容接在輸入線兩端用來消除差模干擾,Y電容接在輸入線和地線之間,用來消除共模干擾
采用塑封的方形高壓CBB電容,CBB電容不但有更好的電氣性能,而且與電源的輸入端并聯可以有效的減小高頻脈沖對開關電源的影響。---X電容(金屬薄膜電容器);
Y電容---有高壓瓷片的。Y型電容連接在相線與地線之間。為了不超過相關安全標準限定的地線允許泄漏值,這些電容的值大約在幾nF。一般地,Y電容應連接到噪聲干擾較大的導線上
Y電容分為Y1電容和Y2電容,Y1屬于雙絕緣Y電容,用于跨接一二次側.Y2則屬于基本單絕緣Y電容,用于跨接一次側對保護大地即FG線。
安規電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全. D9 3w1(L A
安規電容安全等級 應用中允許的峰值脈沖電壓
X1 >2.5kV ≤4.0kV
X2 ≤2.5kV
X3 ≤1.2kV
安規電容安全等級 絕緣類型 額定電壓范圍
Y1 雙重絕緣或加強絕緣 ≥ 250V
Y2 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V
Y3 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V
Y4 基本絕緣或附加絕緣 <150V
X電容抑制差模干擾
Y電容抑制共模干擾
吹吧