小白求掃盲,關于電源功率的問題

服務器電源額定功率是600W,是不是說明服務器在滿負荷工作狀態(tài)下的功率就是600W,機器的工作狀態(tài)下的整體功率和電源的功率有沒有一定的比例關系??請大家指點,,,另外,整機工作時的實際功率和最高功率如何通過簡單的方法測試出來??沒法用功率測試儀,因為俺這兒沒有。。。
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2011-03-20 20:41
最高功率不一定吧,裕量的不一樣,過載點或者過流點的設置,這些都會有影響的。
0
回復
2011-03-20 21:23

額定功率指的是最大的持續(xù)輸出功率,但一般廠家都會保留一些余量的

你如果想測試的話,就按照電源標稱的輸出電流,帶上電子負載測試,如果沒有,就用標稱的輸出電壓除以電流,得到的數值就是電阻的值(功率注意至少降額50%),去老化電源

0
回復
發(fā)