12KW變壓器初級用多少平方的線?半橋電鍍電源電路中使用

3相380V的電鍍電源半橋電路中的變壓器,16KHz,滿功率12KW(1000A12V),變比17:1:1,請問該變壓器初級線該用多少平方的線?

自己算起來12000W/275V=43A,需要至少15平方毫米的漆包線,我們選用線徑0.51的漆包線,就得用70多棵并在一起使用??傆X得線太粗了,我使用環形120*60*40的鐵氧體磁芯,線不好繞制,想減細點。

請問大家,我算的是否正確?如不正確請前輩們指點給出正確值

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2011-02-17 11:15
按43A的電流。有7平方毫米就足夠用了。
0
回復
nisang
LV.3
3
2011-02-17 12:25
@焊機圖紙
按43A的電流。有7平方毫米就足夠用了。

我上面的算法忘了算上電源的效率了,如果按80%算,電流就到56A了

用9到10平法就夠了嗎?

謝謝您