請教大家下圖的驅動波形關斷后的異常是怎樣產生的?怎樣整改?
方案:推挽, Rg=18歐,G級并電阻10K和13V穩壓管對地
次級二極管對地波形
你的管子將發熱嚴重,你還沒弄清楚IGBT的特性啊
不會貼圖,上面的圖看的不是很清楚
原理圖如下,在TPS2812 輸入的波形很漂亮,在TPS2812的out處即g級波形就異常
你的輸出是不是有電容的,象是漏電流太大了
日本SANKEN(三墾/三肯)在大陸市場推廣太陽能逆變器專用MOSFET。主要有以下規格:500V/42A、600V/34A和800V/31A。特征如下:
高耐圧MOS-FET 低RDS(on)品 VDSS 500V to 800V High Reliability TO-3P PKG