太陽能熱水器的防雷可分為外部防雷和內部防雷兩種情況,外部防雷是防直擊雷,內部防雷是防感應雷。外部防雷——將絕大部分雷電流直接引入地下泄散;
內部防雷——快速泄放沿著電源或信號線路侵入的雷電波或各種危險過壓;這兩道防線,互相配合,各盡其職,缺一不可。因此防雷工程是一項系統工程.
內部防雷
內部防雷系統主要是易受過電壓破壞的電子設備(或室外獨立電子設備)加裝過壓保護裝置,在設備受到過電壓侵襲時,防雷保護裝置能快速動作泄放能量,從而保護設備免受損壞。內部防雷要實現電源線路防雷和信號線路防雷。
等電位連接
等電位連接是太陽能熱水器雷電防護的一個重要環節。因現在安裝太陽能熱水器使用的上下水管絕大多數為PVC管,雖然PVC管壁有加強金屬層,但沒有和室內電磁閥組合閥及室外水箱做到金屬連接,所以,等電位連接分為室外部分和室內部分金屬構件的等電位連接。室外部分包括太陽能熱水器金屬支架、金屬構件、避雷針、避雷帶及線路屏蔽層等,室內部分包括線路屏蔽層、SPD接地及其他金屬管道的等電位連接。
l 太陽能熱水器各種線路的屏蔽
太陽能熱水器從樓頂到衛生間的線路有輔助電加熱、水位、水溫線,這部分線路全部都要采用屏蔽線,其屏蔽層兩端要做好接地。建筑物遭受雷擊時,電磁感應電流可能超過電纜屏蔽層所能承受的電流,所以,這段線路再穿鐵管,其鐵管上端和太陽能熱水器支架連接,鐵管下端和樓頂避雷帶就近連接,以確保線路的二次屏蔽作用。
l 信號線和電源線的防雷
對信號線和電源線的防雷要想達到可靠的防雷保護,除了采用屏蔽金屬和外套鐵管外,還要在每根外接線路進行防雷保護,可以在控制器線路板上增加防雷器件,這些器件在正常的工作環境下不起作用,當有雷電感應電流沿信號線或者電源線進入室內控制器時,防雷器件開始工作,把感應電流引入地線,從而保證控制器和室內電源的安全。
1.主要技術參數:
(1)傳感器端口:
差模:10KV(1.2/50uS)
共模:10KV(1.2/50uS)
(2)電源端口(戶內供電,防護等級可稍低):
共模:4KV(1.2/50uS)
差模: 4KV(1.2/50uS)
(3)傳感器端口對電源端口:
可承受幾十KV的過壓信號
2.方案簡要介紹:
(1)此方案滿足10/70 uS差模1.5KV,共模4KV雷擊浪涌測試標準。
(2)前級GDT使用4顆LT-BF071M,旁路瀉放暫態大電流;中間使用10歐姆電阻協調兩級之間的防護器件,最好選用繞線插件電阻,如果使用貼片電阻,功率最好選2W;后級選用4顆LA091N瀉放殘余暫態電流。
(3)此方案針對四條傳感器線而組合的防護電路,一路防護電路對應一條傳感線,以此類推,有幾條傳感線就用幾路防護電路。
(4)傳感器端口和電源端口之間選用1個B5G2700和一個壓敏電阻2DD561K,可承受幾十KV的過壓信號。電源零火線之間選用一個壓敏電阻2DD561K進行瀉壓。
氣體放電管設計及使用:
1)氣體放電管的加入不能影響線路的正常工作,這就要保證氣體放電管的直流擊穿電壓的下限值必須高于線路的最大正常工作電壓。據此確定所需放電管的標稱直流擊穿電壓值。
2)確定線路所能承受的最高瞬時電壓值,要確保放電管的沖擊擊穿電壓值必須低于此值。以確保當瞬間過壓來臨時,放電管的反映速度快于線路的反映速度,搶先一步將過電壓限制在安全值。這是放電管的一個最重要的指標。
3)根據線路中可能竄入的沖擊電流強度,確定所選用放電管必須達到的耐沖擊電流能力(如:在室外一般選用10kA以上等級;在入室端一般選用5kA等級;在設備終端處一般選用2kA左右等級)。
4)當過電壓消失后,要確保放電管及時熄滅,以免影響線路的正常工作。這就要求放電管的過保持電壓盡可能高,以保證正常線路工作電壓不會引起放電管的持續導通(即續流問題)。
5)若過電壓持續的時間很長,氣體放電管的長時間動作將產生很高的熱量。為了防止該熱量所造成的保護設備或者終端設備的損壞同時也為了防止發生任何可能的火災,氣體放電管此時必須配上適當?shù)亩搪费b置,我們稱之為FS裝置( 即“失效保護裝置”)。
氣體放電管選型很重要,在放電管工作中能長期發揮穩定質量保障更重要。
LangTuo氣體放電管提供高水準的浪涌保護,具有多種電壓,低電容和多種形狀包括新型的表面貼裝器件,適用于MDF(主配線架) 模組、高速數據電信(例如ADSL 、VDSL),以及電源線的浪涌保護等應用。綜合電路保護方案中使用時,它們有助于設備廠家符合最嚴格的安全標準。http://www.szlangtuo.com.