起個頭,歡迎大家來指教
對于MPPT光伏控制,我從網上了解,大概有兩種思路
1。改變光伏組件的仰角和方位角,尋求最大的光照。
2。通過控制充電電壓和充電電流的乘積,也就是充電功率,實現其最大化。
前者必須對組件進行移動(仰角和方位角),實現受光最大化;后者可以通過軟件計算來實現在某個角度最大功率點的跟蹤。
起個頭,歡迎大家來指教
對于MPPT光伏控制,我從網上了解,大概有兩種思路
1。改變光伏組件的仰角和方位角,尋求最大的光照。
2。通過控制充電電壓和充電電流的乘積,也就是充電功率,實現其最大化。
前者必須對組件進行移動(仰角和方位角),實現受光最大化;后者可以通過軟件計算來實現在某個角度最大功率點的跟蹤。
因為輸出是電?,所以只需要控制PV電壓(即控制輸出功率)就可以了,只不過控制的方式和平常的輸出電壓方式相反。電池轉入輸出電壓控制的時候,要注意同步Buck電路中是工作在連續模式,所謂的空載損耗不容忽視。其他的功能可參考同類型的充電器。當時(6年前)樣機整機效率大概98%,跟蹤精度一般(10位AD),控制電路基本是硬件,軟件起輔助作用!
謝謝了,我想請問一下,使用的是非隔離的BUCK電路吧,我的硬件電路還有哪里需要改進的地方?
主拓撲架構采用的是非隔離的同步Buck電路,對了,因為Buck電路前面的電流理論上是脈沖的,因此PV輸入加了LC電路以便檢測輸入電流。兩個環路都采用的同一PWM控制,原理圖和書上介紹的同步Buck開關電源都差不多,如果對控制器的其他功能了解了的話,就知道如何在主電路加入相應的MOSFET(損耗考慮),由于時間隔得久了,只記得主回路前面和輸出后級加了相應得MOSFET防止反灌和其他得一些功能。
團長好,請問一下如果采用恒壓法的話我要不停的采樣光伏電池兩端電壓,從而調節占空比使其工作在最大功率點處,那么我怎么改變DCDC輸出的電壓呢,還要經過一級變換么?比如要給12V蓄電池充電,DCDC輸入端電壓控制在了最大功率點電壓處(在光伏電池周圍環境不變時,表明占空比已經確定),但是DCDC輸出電壓我怎么調節?
假如當天氣情況不變時,假如我的DCDC是一個BUCK電路,我想先對24V的蓄電池充電,通過采樣光伏電池輸出電壓,調節占空比使得光伏電池工作在最大功率點處,也就是說這時的占空比已經確定了,假設此時最大功率點處電壓是48V,那么占空比是不是自動會調節到0.5?如果我想給12V蓄電池充電,那么占空比是不是會自動調節到0.25?這點比較迷惑
恩,我也是用單片機自動尋找最大功率點的,但是不知道輸出電壓是怎么調節的了。例如既然通過采樣光伏電池輸出電壓調節占空比,而如果想得到自己需要的輸出電壓的話,例如12V,一般也是通過采樣輸出電壓來調節占空比使輸出電壓穩在12V;這樣就有兩個點來控制占空比,到這里我就有點亂了
大俠你好,你的回答中說道,單片機里面有做大功率點尋求的程序,請問是怎么實現的呢?期望得到回答,謝謝。
另外,如果我做的控制器想給12V~48V的電池充電,而PV是一定的,比如現在通用的單片22V的,那我怎么樣實現這個功能呢?
謝謝