24V2.5A原理圖 哪位大哥幫忙指點一下:
變壓器ER30磁芯電感量600UH,CC模式 測試一切正常,電流在4A時保護,但是在輸出動態狀態下(0.3A--5ms/10A--1.2ms)輸出電壓下降只有21V左右!
動態測試,為什么要到10A,什么標準!
感謝大家幫忙分析?/p>
打印機在工作的時候需要的平均功率大約60W,但是當打印圖畫中的某些點的時候幾百us或者1ms內需要10A或者十幾安的電流,圖片打印完接著打印的有可能是空白部分,那么接下來的多少ms內需要的就會是24V零點幾安的電流,就這么循環的動態使用。
那就是PEAK LOAD的意思。
因為持續時間比較短,建議將電壓調高,OCP調大的。
不是你說的動態負載。動態負載一般是滿載的20%-80%之間的電流變化。