【討論】什么拓撲輸出不可以直接接電感?/h1>

大家在做電源的時候,可能會發現有的拓?fù)漭敵稣鞫O管后直接接了濾波電感,比如BUCK,但有的輸出卻不能直接接濾波電感。這是為什么?

如果這些拓?fù)涞恼鞫O管后直接接了濾波電感,會有什么后果?

全部回復(75)
正序查看
倒序查看
hlp330
LV.9
2
2010-11-18 09:42

一般來說,對于恒流源,是不能串聯的。

所以對于一些原來成感性的TOP是不能加續流電感的,像LLC,反激。。

0
回復
2010-11-18 12:11
@hlp330
一般來說,對于恒流源,是不能串聯的。所以對于一些原來成感性的TOP是不能加續流電感的,像LLC,反激。。

如果加了,后果會如何?移相全橋呢?

0
回復
2010-11-18 16:12

對于單端拓?,理論上只要占空比接?00%,雙端拓?,只要占空比接?0%,輸出都不需要加電感,但反激是個特例

 

0
回復
2010-11-18 16:14
@fly
如果加了,后果會如何?移相全橋呢?

那要看加多大的電感了,電感小的話,應該只對環路的動態響應由影響;感量大了的話,有可能引起炸管的

以上是個人分析理解,沒有經過實踐檢驗,不保證完全正確

0
回復
holyfaith
LV.8
6
2010-11-18 19:50
@hlp330
一般來說,對于恒流源,是不能串聯的。所以對于一些原來成感性的TOP是不能加續流電感的,像LLC,反激。。
反激的后面是可以加二級LC濾波的,這樣就是直接接了L
0
回復
2010-11-18 22:27
@心中有冰
對于單端拓?,理論上只要占空比接?00%,雙端拓撲，只要占空比接?0%,輸出都不需要加電感,但反激是個特例 

冰版,為什么會跟占空比有關系呢?

0
回復
2010-11-18 22:29
@hlp330
一般來說,對于恒流源,是不能串聯的。所以對于一些原來成感性的TOP是不能加續流電感的,像LLC,反激。。

原邊呈感性就不能加續流電感嗎?那是不是電感不可以串聯?

0
回復
yong168
LV.7
9
2010-11-19 08:00
學習中~~~~!
0
回復
hlp330
LV.9
10
2010-11-19 08:57
@fly
原邊呈感性就不能加續流電感嗎?那是不是電感不可以串聯?

反激的LC的L是很小的,只起濾波的作用。

不是說電感不能串聯,是恒流源不能串聯。

0
回復
2010-11-19 09:00
@fly
冰版,為什么會跟占空比有關系呢?

我是從能量傳遞的角度來考慮的

在我說的那幾種情況時,Ton時,能量由原邊供,由于死區時間非常短,可以由電容來提供能量,所以可以省略掉輸出電感

0
回復
fly
12
2010-11-19 15:54
@hlp330
反激的LC的L是很小的,只起濾波的作用。不是說電感不能串聯,是恒流源不能串聯。

但電感不是恒流源吧

0
回復
bode
LV.9
13
2010-11-19 16:02
@fly
如果加了,后果會如何?移相全橋呢?
傳統的移相全橋次級本來就是有濾波電感的~
0
回復
bode
LV.9
14
2010-11-19 16:03
@fly
但電感不是恒流源吧

電感具有電流源的性質,電容具有電壓源的性質~

次級是否需要濾波電感,是要看次級需要什么樣的等效~

次級需要電壓源等效,就不需要濾波電感,比如LLC、SRC~

次級需要電流源等效,就一定要濾波電感~

0
回復
bode
LV.9
15
2010-11-19 16:04
@心中有冰
我是從能量傳遞的角度來考慮的在我說的那幾種情況時,Ton時,能量由原邊供,由于死區時間非常短,可以由電容來提供能量,所以可以省略掉輸出電感

反激加濾波電感,不是拓撲需要~

反激變換器有buck-boost變換而來,boost需要濾波電感嗎?

0
回復
hlp330
LV.9
16
2010-11-19 16:10
@fly
但電感不是恒流源吧

對于反激,LLC等TOP,原邊呈感性,次級應該是一個近似的等效的電流源

0
回復
bode
LV.9
17
2010-11-19 16:11
@hlp330
對于反激,LLC等TOP,原邊呈感性,次級應該是一個近似的等效的電流源

非也~

電容是具有電壓源等效性質的元件,電感是具有電流源等效性質的元件~

0
回復
fly
18
2010-11-19 16:25
@bode
電感具有電流源的性質,電容具有電壓源的性質~次級是否需要濾波電感,是要看次級需要什么樣的等效~次級需要電壓源等效,就不需要濾波電感,比如LLC、SRC~次級需要電流源等效,就一定要濾波電感~

啥情況下需要電流源等效,啥情況下需要電壓源等效?還請BODE兄明示啊。

0
回復
fly
19
2010-11-19 16:26
@bode
反激加濾波電感,不是拓撲需要~反激變換器有buck-boost變換而來,boost需要濾波電感嗎?
那問題在于BOOST為啥不需要濾波電感呢?
0
回復
flyahead
LV.5
20
2010-11-19 16:30
@yong168
學習中~~~~!
前幾天看資料,有人把全橋電路中的輸出電感放在輸入電源后了,而輸出只用了電容穩壓。
0
回復
bode
LV.9
21
2010-11-19 16:56
@fly
那問題在于BOOST為啥不需要濾波電感呢?

從理想boost變換器來說,忽略計生參數,

輸入電感足夠大,會讓輸入電流紋波比較小,近似一個橫流源~

當加了濾波電感的時候,也具有電流源的性質~

在拓撲?,電流源是不能夠串?lián)的~

0
回復
bode
LV.9
22
2010-11-19 16:58
@fly
那問題在于BOOST為啥不需要濾波電感呢?

就以半橋變換器而言,如果次級不加濾波電感,這就是個電子變壓器,無法實現PWM調壓~

 

0
回復
bode
LV.9
23
2010-11-19 16:59
@fly
那問題在于BOOST為啥不需要濾波電感呢?

要實現PWM調壓,

變換器中,必須要有一個功率中心,這個功率中心,需要滿足伏秒平衡的性質,有且只有一個。

 

0
回復
nk6108
LV.8
24
2010-11-19 19:08
@bode
就以半橋變換器而言,如果次級不加濾波電感,這就是個電子變壓器,無法實現PWM調壓~ 

電子變壓器是交流傳輸,PWM調壓
對于像白熾燈這樣的 純阻慣性負載 是可以的,只是EMI 不好辦,

次級加扼流圈也行,節能燈就有這樣用。

0
回復
bode
LV.9
25
2010-11-19 19:11
@nk6108
電子變壓器是交流傳輸,PWM調壓對于像白熾燈這樣的純阻慣性負載是可以的,只是EMI不好辦,次級加扼流圈也行,節能燈就有這樣用。

半橋去掉濾波電感,還可以實現PWM調壓嗎?

除非是阻性負載是固定的,才能滿足輸入輸出的近似線性關系~

0
回復
bode
LV.9
26
2010-11-19 19:13
@flyahead
前幾天看資料,有人把全橋電路中的輸出電感放在輸入電源后了,而輸出只用了電容穩壓。

這樣是可以的~

從這個電感向前看,是變壓器兩端的方波,向后看,是橋臂輸出的方波~

兩個方波,都沒有直流分量,加在電感兩端當然可以~

 

0
回復
nk6108
LV.8
27
2010-11-19 19:21
@心中有冰
對于單端拓撲，理論上只要占空比接?00%,雙端拓撲，只要占空比接?0%,輸出都不需要加電感,但反激是個特例 
單端拓?占空比接近100%,雙端拓?占空比接近50%的方波,一整就成純直流了嘛,還用濾嗎,但反激模式縱有復位,占空比也不得超過50%!
0
回復
nk6108
LV.8
28
2010-11-19 19:35
@bode
半橋去掉濾波電感,還可以實現PWM調壓嗎?除非是阻性負載是固定的,才能滿足輸入輸出的近似線性關系~

PWM調壓若為整流輸出,那當然 要用扼流圈 把脈波塑平,

而純阻性負載 PWM調壓 可不加扼流圈 的前提,是強慣性。

0
回復
nk6108
LV.8
29
2010-11-19 19:44
@fly
但電感不是恒流源吧
電感是遇變則恒。
0
回復
flyahead
LV.5
30
2010-11-19 20:16
@bode
這樣是可以的~從這個電感向前看,是變壓器兩端的方波,向后看,是橋臂輸出的方波~兩個方波,都沒有直流分量,加在電感兩端當然可以~ 
我知道電感放在全橋電路整流橋后面可以幫助續流,放在前面應該沒有這個作用吧?
0
回復
bode
LV.9
31
2010-11-19 20:21
@flyahead
我知道電感放在全橋電路整流橋后面可以幫助續流,放在前面應該沒有這個作用吧?

放在前面,類似一個功率中心,儲能放能,進行能量的再分配~

分配到次級能量的大小,要看次級各路輸出折算到變壓器初級的阻抗~

0
回復
發