請教DX,最近在調式反激式電源,輸出功率15W??蛰d時輔助繞組的IC-VCC:13V 屬于正常值,但是在重載的時候,IC-VCC漂到29V,然后頂到IC ovp點就保護了,請問這問題怎么解? 謝謝。以下是變壓器參數:
原邊:副邊:輔助=66:4:13, Lp=700uH,Lk=20uH. 開關頻率: 100K
請教DX,最近在調式反激式電源,輸出功率15W??蛰d時輔助繞組的IC-VCC:13V 屬于正常值,但是在重載的時候,IC-VCC漂到29V,然后頂到IC ovp點就保護了,請問這問題怎么解? 謝謝。以下是變壓器參數:
原邊:副邊:輔助=66:4:13, Lp=700uH,Lk=20uH. 開關頻率: 100K
我曾經遇到一個問題:低壓90V滿載可以正常開機,264V無法帶滿載,只能帶到3/4載,然后就OVP了。后查明是代用料輸出電容ESR過大所致,調整反饋后,就可以了。