反激式開關電源 ,高溫帶載實驗中,主回路電壓輸出升高

采用的是TL431和PC817 ,輸出主+5V 1A(電壓采樣端) , +5V2 200mA ,在85度帶滿載情況下,主+5V輸出升高到5.7V左右,+5V2因為加了7805穩(wěn)壓,所以正常

用熱風吹PCB,發(fā)現(xiàn)PC817的溫度升高影響了主+5V的輸出電壓,請問大家有什么好的解決辦法???