請教-----如何計算直流支撐電解電容總容量?/h1>

 小弟我處于電源設計初級階段,在此多多向各位大哥學習!

500KW ,請教直流支撐電解電容需要總容??我同事給了一個公式:C=P/Udc*U1*f, ,P是功率,Udc是直流母線電壓,U1是紋波電壓,  f 是整流后的頻率。請問高手是用這個公式嗎?

 把C值算出來后,紋波電流該如何算?是不是要根據母線紋波電流值來確定電容的個數?以及串連個數,和并聯組數?


全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2010-08-19 00:41

可以用這個公式。

C=P/(Udc*U1*f)

我給你把公式套上一個括號。

他的核心意思就是根據CΔV=IT

就是說,在交流整流后,每次在峰值處給電解電容充電,每兩次充電的時間間隔內,是靠電容自己儲存的電能向后面供電的。這個過程中,電壓會跌落ΔV。

你這么大的功率,應該使用三相全橋整流供電吧。需要很多電解電容的,而且耐壓那么高的電解還沒有,需要串聯。

感覺你這個電路好恐怖。。。。。。

0
回復
jacob0110
LV.5
3
2010-08-19 20:49
@讓你記得我的好
可以用這個公式。C=P/(Udc*U1*f)我給你把公式套上一個括號。他的核心意思就是根據CΔV=IT就是說,在交流整流后,每次在峰值處給電解電容充電,每兩次充電的時間間隔內,是靠電容自己儲存的電能向后面供電的。這個過程中,電壓會跌落ΔV。你這么大的功率,應該使用三相全橋整流供電吧。需要很多電解電容的,而且耐壓那么高的電解還沒有,需要串聯。感覺你這個電路好恐怖。。。。。。
如果我的功率是 1KW,頻率是30K,直流電壓是380V,按紋波 10%來算,C的值才只有  幾uF,對不對?
0
回復
2010-08-19 21:10
@jacob0110
如果我的功率是1KW,頻率是30K,直流電壓是380V,按紋波10%來算,C的值才只有 幾uF,對不對?
高頻下就不能這么算了。高頻下電容的損耗大,主要是按照電容的紋波電流耐受能力計算。
0
回復
bruce0755
LV.1
5
2010-08-23 20:45
@讓你記得我的好
可以用這個公式。 老哥,謝謝你的回答!受教了!
0