大家能否講解一下變壓器的初級與次級之間加屏蔽層是否有好處

本人想知道在變壓器初級與次級邊之間加屏蔽層是否有大的好處,有沒有壞處,會不會有更大的干擾.一般在什么樣的情況下才加屏蔽層?希望大家踴躍發表意見
全部回復(30)
正序查看
倒序查看
bambool
LV.3
2
2005-11-18 10:00
我覺得加了屏蔽層之后,變壓器的漏感會增加.
0
回復
2005-11-18 10:04
@bambool
我覺得加了屏蔽層之后,變壓器的漏感會增加.
與屏蔽厚度也有關系.
正在實驗中.
0
回復
xhm909
LV.4
4
2005-11-18 10:26
@納米等離子
與屏蔽厚度也有關系.正在實驗中.
我覺得對EMI測試可能有用,因為我發現國外一個EMI測試效果特別好的儀表開關電源都是這樣處理高頻變壓器的
0
回復
2005-11-18 10:46
@xhm909
我覺得對EMI測試可能有用,因為我發現國外一個EMI測試效果特別好的儀表開關電源都是這樣處理高頻變壓器的
低成本放棄了對屏蔽的感覺.
0
回復
2005-11-18 10:52
@bambool
我覺得加了屏蔽層之后,變壓器的漏感會增加.
那屏蔽層的作用是什么呢
為了避免干擾?
0
回復
2005-11-18 10:56
@king-騎士
那屏蔽層的作用是什么呢為了避免干擾?
不僅僅如此.
0
回復
bambool
LV.3
8
2005-11-18 12:17
@納米等離子
不僅僅如此.
是不是可以去掉寄生電容
0
回復
bambool
LV.3
9
2005-11-18 12:19
@納米等離子
不僅僅如此.
是不是可以去掉寄生電容
0
回復
bambool
LV.3
10
2005-11-18 12:24
@納米等離子
不僅僅如此.
難道加了屏蔽之后就沒有缺點
0
回復
nk6108
LV.8
11
2005-11-18 13:48
缷掉雜訊及雷電,但要接地才有用,此層嚴禁短路.
0
回復
nk6108
LV.8
12
2005-11-18 18:18
@king-騎士
那屏蔽層的作用是什么呢為了避免干擾?
雙向的干擾旁路作用,並且減小了級間分佈電容,
但漏感會稍增,即使你用兩條同軸電纜雙線並繞.
0
回復
2005-11-18 20:34
@納米等離子
不僅僅如此.
還有什么?
0
回復
hyhfx
LV.3
14
2005-11-18 21:31
防止向外輻射
0
回復
anson_wong
LV.4
15
2005-11-19 09:59
@納米等離子
不僅僅如此.
初次級之間的屏蔽用銅箔一般繞0.9匝,并且要接到初級側的穩定端,這個屏蔽叫法拉第屏蔽,雖然他的存在增大了漏感,不過減小初次級之間的電容,有利于減小耦合的共模噪聲,對EMC有利.
有什么不對的,請指正.
0
回復
anycall
LV.2
16
2005-11-22 10:41
@anson_wong
初次級之間的屏蔽用銅箔一般繞0.9匝,并且要接到初級側的穩定端,這個屏蔽叫法拉第屏蔽,雖然他的存在增大了漏感,不過減小初次級之間的電容,有利于減小耦合的共模噪聲,對EMC有利.有什么不對的,請指正.
繞0.9匝?有用么?屏蔽是要成回路的.
0
回復
ferrite
LV.3
17
2005-11-23 16:50
@anson_wong
初次級之間的屏蔽用銅箔一般繞0.9匝,并且要接到初級側的穩定端,這個屏蔽叫法拉第屏蔽,雖然他的存在增大了漏感,不過減小初次級之間的電容,有利于減小耦合的共模噪聲,對EMC有利.有什么不對的,請指正.
是的,主要的好處就是減小common mode EMI noise!但會增加一些損耗,對點溫度不利!
0
回復
nk6108
LV.8
18
2005-11-25 18:20
@anson_wong
初次級之間的屏蔽用銅箔一般繞0.9匝,并且要接到初級側的穩定端,這個屏蔽叫法拉第屏蔽,雖然他的存在增大了漏感,不過減小初次級之間的電容,有利于減小耦合的共模噪聲,對EMC有利.有什么不對的,請指正.
是當作旁路電容來用!
為使旁路徹底,線圈應全被遮掩,故繞1.1匝好些,此層祇能接地,嚴禁短路,兩端口須以絕緣物隔開!
0
回復
husan
LV.4
19
2005-11-25 23:22
總體來說.1漏電感會增大.大小和你的屏蔽繞組線徑大小有關.你屏蔽繞組線徑越粗.漏電感就越大.同時分布電容是相反的.主要是要看你在整過電路中.分布電容對你的電路的特性引響了.
         2對EMI方面絕對是有些好處.幅射方面會好一些.好多少就很難說了.
0
回復
bambool
LV.3
20
2005-12-01 12:31
@husan
總體來說.1漏電感會增大.大小和你的屏蔽繞組線徑大小有關.你屏蔽繞組線徑越粗.漏電感就越大.同時分布電容是相反的.主要是要看你在整過電路中.分布電容對你的電路的特性引響了.        2對EMI方面絕對是有些好處.幅射方面會好一些.好多少就很難說了.
謝謝各位的意見,但您說屏蔽之后接地,那究竟系頭接地還是尾接地(不是說頭尾不能短路嗎)
0
回復
husan
LV.4
21
2005-12-01 21:32
@bambool
謝謝各位的意見,但您說屏蔽之后接地,那究竟系頭接地還是尾接地(不是說頭尾不能短路嗎)
無論是頭還是尾都不是很重要的.因為對于銅線來說電阻都很小.一般有兩種方式.一種是銅箔.一種是密繞一層銅線.如線接在一個PIN上和電路地相連.另一端壓在沿面膠下面懸空.一般屏蔽材都u值都小于1.
0
回復
音藝
LV.4
22
2005-12-02 11:21
變壓器是另外一個噪聲源,而初級次級的漏感及初級的層間電容、
次級的層間電容、初級和次級之間的耦合電容則是噪聲的通道.初
級或次級的層間電容可以通過減小繞組的層數來降低,增大變壓器
骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數.分離的繞組如初級采用三明
治繞法可以減小初級的漏感,但由于增大了初級和次級的接觸面
積,因而增大了初級和次級的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可
以減小初級與次級間的耦合電容.屏蔽層繞在初級與次級之
間,并且要接到初級或次級的靜點如初級地和次級地.屏蔽
層使初級和次級的耦合系數降低,從而增加了漏感.
0
回復
bambool
LV.3
23
2005-12-05 17:21
@音藝
變壓器是另外一個噪聲源,而初級次級的漏感及初級的層間電容、次級的層間電容、初級和次級之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級或次級的層間電容可以通過減小繞組的層數來降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數.分離的繞組如初級采用三明治繞法可以減小初級的漏感,但由于增大了初級和次級的接觸面積,因而增大了初級和次級的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級與次級間的耦合電容.屏蔽層繞在初級與次級之間,并且要接到初級或次級的靜點如初級地和次級地.屏蔽層使初級和次級的耦合系數降低,從而增加了漏感.
屏蔽層接大地或接機殼不好嗎?
0
回復
eewei
LV.1
24
2007-06-02 15:03
@音藝
變壓器是另外一個噪聲源,而初級次級的漏感及初級的層間電容、次級的層間電容、初級和次級之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級或次級的層間電容可以通過減小繞組的層數來降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數.分離的繞組如初級采用三明治繞法可以減小初級的漏感,但由于增大了初級和次級的接觸面積,因而增大了初級和次級的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級與次級間的耦合電容.屏蔽層繞在初級與次級之間,并且要接到初級或次級的靜點如初級地和次級地.屏蔽層使初級和次級的耦合系數降低,從而增加了漏感.
有這種現成的變壓器賣嗎?
0
回復
2007-06-04 08:45
@eewei
有這種現成的變壓器賣嗎?
沒有現成的賣,只能自制或定做
0
回復
eewei
LV.1
26
2007-06-04 21:27
@求知星際
沒有現成的賣,只能自制或定做
不會吧,沒有像兵字變壓器這樣的廠家?我感覺那個迪寶好像不錯哦
0
回復
hai001
LV.4
27
2007-07-05 16:23
變壓器有這個屏蔽層,現在懸空不接,這樣與沒有這個屏蔽層是不是一樣的啊????
0
回復
cotech
LV.2
28
2007-07-05 21:44
@求知星際
沒有現成的賣,只能自制或定做
變壓器專業生產商,10年開發經驗,希望能幫到各位,請聯系0755/61218258 QQ 272508226
0
回復
2007-07-06 08:29
@hai001
變壓器有這個屏蔽層,現在懸空不接,這樣與沒有這個屏蔽層是不是一樣的啊????
音藝!!!!的分析相當?shù)木?實在讓我們好好的學習了一把!!!變壓器的工藝和設計,是我們至需要了解的,交個朋友吧!!!嚴重的頂一把!
0
回復
hechaocao
LV.5
30
2011-09-26 18:48
@12v供電的蟲
音藝!!!!的分析相當?shù)木?實在讓我們好好的學習了一把!!!變壓器的工藝和設計,是我們至需要了解的,交個朋友吧!!!嚴重的頂一把!
學習了,多謝各位!
0
回復
hechaocao
LV.5
31
2011-09-26 18:57
@音藝
變壓器是另外一個噪聲源,而初級次級的漏感及初級的層間電容、次級的層間電容、初級和次級之間的耦合電容則是噪聲的通道.初級或次級的層間電容可以通過減小繞組的層數來降低,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數.分離的繞組如初級采用三明治繞法可以減小初級的漏感,但由于增大了初級和次級的接觸面積,因而增大了初級和次級的耦合電容.采用銅皮的屏蔽可以減小初級與次級間的耦合電容.屏蔽層繞在初級與次級之間,并且要接到初級或次級的靜點如初級地和次級地.屏蔽層使初級和次級的耦合系數降低,從而增加了漏感.
學習了  多謝!
0
回復
發