關于電容降壓的正確計算

電容降壓電路用的人還蠻多,但是很多人都不會計算輸出電流,看他們都用阻抗的方法計算,
其實是錯的,其一是有Vout輸出時電路是非線性的,不能用線性公式計算,其二阻抗算出的電流是有效值,比輸出端的整流平均直大了1.1倍。
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2010-08-01 02:27
依據(jù)基爾霍夫電壓定律(KVL)和電容的公式c=q/v,而1A=1q/s,總結(jié)出一個電容降壓輸出電流計算公式:

全波:
2 Freq ( 2 Sqrt[2] Vin - 2 Vout) Cap
說明:
2 Freq表示1S內(nèi)有2 Freq次充放電,
2 Sqrt[2] Vin - 2 Vout,表示放電電壓的變化量。

半波:
Freq ( 2 Sqrt[2] Vin - Vout) Cap
這個公式的優(yōu)美之一是不關Pi事,而阻抗計算用到Pi.
之二是從因子( 2 Sqrt[2] Vin - 2 Vout)可以看出,電容降壓電路有倍壓能力,
即開路輸出可以達到2 Sqrt[2] Vin,所以千萬不能開路.