有一款開關電源中用了兩顆200V470μF的鋁電解電容,開關電源的型號為A-200-5,電容失效模式如圖:請各位大俠分析一下,是電容的問題?還是其他線路問題?如果是電容的問題,應該如何改進。謝謝
開關電源中的電容問題
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
我認為是你的電容質量問題,這樣的電解電容我知道的大部分是“翻新”產品。我在廣州買的有不少都是這樣的,用了一兩個月就沒容量了,最麻煩的是兩個電容中有一個是壞的以后,另一個好的常常會爆掉,要不就把兩個功率管搞掛,當你換好功率管后要是不換電容,它不帶負載是好的,一上負載又掛功率管。后來我都不敢用這樣的電容了。他們(商家)的'翻新“技術可不是一般的高,還有見過一種功率管,什么型號都沒有,老板跟我說你喜歡什么型號就給你打上去,一個一毛 錢。這樣的元件怎樣做好產品???
0
回復
@老韋
他們(商家)的'翻新“技術可不是一般的高,還有見過一種功率管,什么型號都沒有,老板跟我說你喜歡什么型號就給你打上去,一個一毛錢。這樣的元件怎樣做好產品???
這是原裝的電容,看樣子也用很久了,可能是壽命完了。
看電源的結構,像是雙管正激,輸出功率不超150W.(24V??)
這兩個電容是200V耐壓串聯的話,只能是一種用法,倍壓電路。輸入可以100V,200V切換。(但是沒看到切換開關)
0
回復
@leowang2002
這是原裝的電容,看樣子也用很久了,可能是壽命完了。看電源的結構,像是雙管正激,輸出功率不超150W.(24V??)這兩個電容是200V耐壓串聯的話,只能是一種用法,倍壓電路。輸入可以100V,200V切換。(但是沒看到切換開關)
100%用494的半橋電路,輸出不是24V,看那兩個整流管和磁環線、電流取樣的康銅線那么大那么多,我想應該是3.3--5V輸出。兩個電容式串連的,有平衡電阻。110V/220V在出廠時設定好的,設定的地方在整流橋的下面
0
回復