示波器測mos管波形接地線危險系數高

今天用示波器去測mos管G的波形,剛接上示波器的地線就黑了。原因是示波器和板子沒共地?。?

全部回復(70)
正序查看
倒序查看
hcx168
LV.4
2
2010-07-21 15:39
0
回復
2010-07-21 15:57

儀器用隔離電源供電比較好。

0
回復
2010-07-21 16:03

把示波器浮地就可以。

0
回復
2010-07-21 16:39
@宛東驕子
儀器用隔離電源供電比較好。
沒隔離電源啊。哈哈,看網上說,直接把示波器的地線給拿掉就好了。
0
回復
2010-07-21 16:40
@sometimes
把示波器浮地就可以。
恩,謝謝。
0
回復
acbelpe
LV.6
7
2010-07-22 10:08

不共地要么燒示波器,要么燒電源

0
回復
LV.1
8
2010-07-22 10:20
@acbelpe
不共地要么燒示波器,要么燒電源

你是說示波器的地線和電源的地線?

我以前好像也沒共地呀。。。。

0
回復
acbelpe
LV.6
9
2010-07-22 10:25
@
[圖片]你是說示波器的地線和電源的地線?我以前好像也沒共地呀。。。。
那你再試
0
回復
2010-07-22 11:38
@acbelpe
那你再試

試過了,沒問題

0
回復
happy-power
LV.6
11
2010-07-22 13:20
示波器測初級的波形,正確的方法是使用差分探頭或者用隔離變壓器。有些小廠家不愿意購買購買差分探頭或隔離變壓器,采用將示波器電源線的接地去掉。這樣波形是可以測到,但相當危險,如果測試過程中誰摸一下示波器裸露的金屬,那就只有被電的份了,但愿這樣使用的工程師上天能保佑他們。
0
回復
acbelpe
LV.6
12
2010-07-22 13:41
@leetao365366
試過了,沒問題
你的示波器的電源線沒接地吧
0
回復
happy-power
LV.6
13
2010-07-22 15:46
不是沒共地,是根本就不能共地。
0
回復
freepig879
LV.4
14
2010-07-22 16:17

用示波器要量一個信號,時刻要先想想地的問題,

做電源的,參考地變來變?,一不小心就會釀成慘劇,示波器地線拔掉某些情況下降低點危險,我們也確實這么做的,示波器買來就要拔地線的,再給示波器配一個隔離電源的話更好一點,在一定程度上解決系統地的問題,但是還是要小心示波器的各個通道間的共地問題,最好是每次都用隔離測棒,就不用考慮太多, 還有使用泰克TPS系列的示波器,本身通道就提供一定程度的隔離度,比較方便用!

但比起泰克的其它非隔離示波器,TPS系列的示波器似乎蠻容易壞的。

0
回復
zhangwenjun
LV.6
15
2010-07-23 19:11
@freepig879
用示波器要量一個信號,時刻要先想想地的問題,做電源的,參考地變來變?,一不小心就會釀成慘劇,示波器地線拔掉某些情況下降低點危險,我們也確實這么做的,示波器買來就要拔地線的,再給示波器配一個隔離電源的話更好一點,在一定程度上解決系統地的問題,但是還是要小心示波器的各個通道間的共地問題,最好是每次都用隔離測棒,就不用考慮太多,還有使用泰克TPS系列的示波器,本身通道就提供一定程度的隔離度,比較方便用!但比起泰克的其它非隔離示波器,TPS系列的示波器似乎蠻容易壞的。

使用示波器絕對要電源隔離及屏蔽接地!以策安全!

0
回復
chendelei
LV.8
16
2010-09-03 17:51
@zhangwenjun
使用示波器絕對要電源隔離及屏蔽接地!以策安全!
不能共地.
0
回復
gaohq
LV.8
17
2010-09-03 18:46
@chendelei
不能共地.
正確的方法應該是把被測對象跟交流供電隔離。
0
回復
gxhcdba
LV.6
18
2010-09-03 23:50
@gaohq
正確的方法應該是把被測對象跟交流供電隔離。

運氣好。暫時還沒有碰到

0
回復
chendelei
LV.8
19
2010-09-03 23:58
@gaohq
正確的方法應該是把被測對象跟交流供電隔離。
不行吧.兩個都要吧
0
回復
chendelei
LV.8
20
2010-09-04 00:00
@chendelei
不行吧.兩個都要吧
你兩個都不隔離肯定會炸一個.要么示波器.要么被測物.
0
回復
2011-06-01 08:28
@chendelei
你兩個都不隔離肯定會炸一個.要么示波器.要么被測物.

嘿嘿,前段時間剛好也遇到過。

使用普源的DS1052E想看看電源初級的波形。示波器是三個腳的,電源兩個腳。通電后,剛把探頭負端碰上電源整流后的地。。。那個壯觀程度,好大的火花,立馬把整層樓跳閘了。。。嚇了一跳。

恢復供電后重新打開示波器看看,看不了機了。

神奇的是,過一段時間其它人拿示波器用又可以用了。。。

那個電源還沒試過又沒壞

0
回復
2011-09-24 19:10
@jiajunzoo@163.com
嘿嘿,前段時間剛好也遇到過。使用普源的DS1052E想看看電源初級的波形。示波器是三個腳的,電源兩個腳。通電后,剛把探頭負端碰上電源整流后的地。。。那個壯觀程度,好大的火花,立馬把整層樓跳閘了。。。嚇了一跳?;謴凸╇姾笾匦麓蜷_示波器看看,看不了機了。神奇的是,過一段時間其它人拿示波器用又可以用了。。。那個電源還沒試過又沒壞

這么壯觀的景象,我還沒有碰到過!

只見過在一次實驗中,不斷加電流測試電源的過載能力的時候,2110爆炸和MOS起火,嚇得人都呆在那了,過了幾秒才想起來去關空氣開關

0
回復
amonson
LV.8
23
2011-09-25 07:52
普通探頭只有300V耐壓,有高壓的地方最好用差分探頭或者高壓探頭,示波器是你要接觸的部分,接地有時候能救命。
0
回復
ctx1211
LV.7
24
2011-09-25 10:39

通常的做法都是把示波器的地線給拔掉就OK 了

0
回復
cheng111
LV.11
25
2011-09-25 14:00
@
[圖片]你是說示波器的地線和電源的地線?我以前好像也沒共地呀。。。。

那最有可能的是,你的示波器是插座供電的,而且插座還是劣質的。

0
回復
ybkfss
LV.2
26
2011-09-25 15:20
@ctx1211
通常的做法都是把示波器的地線給拔掉就OK了
大家都從原理上說說啦,我個人感覺就沒有撥掉一個地腳那么簡單
0
回復
hechaocao
LV.5
27
2011-09-25 16:03
@ybkfss
大家都從原理上說說啦,我個人感覺就沒有撥掉一個地腳那么簡單
學習學習
0
回復
ctx1211
LV.7
28
2011-09-25 16:27
@ybkfss
大家都從原理上說說啦,我個人感覺就沒有撥掉一個地腳那么簡單
能否詳述?
0
回復
2011-11-28 22:28
@ctx1211
能否詳述?

將示波器電源線上的地線引腳直接掐掉。。。

電源線是三腳插頭,L,N,G,把G端子掐掉。。。

 

0
回復
2011-11-28 23:24
@為所當為
將示波器電源線上的地線引腳直接掐掉。。。電源線是三腳插頭,L,N,G,把G端子掐掉。。。 

好幾個儀器的G都讓我拔了

0
回復
443233785
LV.6
31
2011-11-28 23:39
@宛東驕子
好幾個儀器的G都讓我拔了[圖片]

泰克4通道的示波器,原來每個通道的地都是相通的,有一次4個通道一起抓一個波形,當時有個通道的探棒夾反了,直接造成短路VDS,上演了一幕炸機悲劇

0
回復
發