電源關閉了,但是LED燈確等了大概4秒才熄滅,原因請教???

請高手們指教一下。

防水電源 60W/12VDC (恒壓)斷電了,可是LED燈卻花了大概4秒鐘才熄滅,是什么原因造成的?

正常情況是1-2秒,燈就會熄滅。

誠心期待指教。(怎么回答才能讓客人覺得我們的回復很合理)

全部回復(11)
正序查看
倒序查看
lwp1975
LV.7
2
2010-07-07 14:49
在大電容兩端加個放電電阻即可。
0
回復
子樂1
LV.5
3
2010-07-07 14:50
bulk 電容放電!
0
回復
pfb1982
LV.1
4
2010-07-07 14:54
@lwp1975
在大電容兩端加個放電電阻即可。

謝謝你的回復,

因為我是做銷售的,這個問題也是一個客人問到的,自己怕回答錯了讓人家看笑話,再者客人也需要我的回答去回復他的終端客人。

0
回復
pfb1982
LV.1
5
2010-07-07 14:55
@子樂1
bulk電容放電!

謝謝回復,電容放電是原因,但正常情況是1-2秒,可客人卻反映說達到了4秒燈彩熄滅,客人覺得不可思議,他不知道怎么去回復終端客人,所以問我們怎么回復?

所以請教,謝謝

 

0
回復
2010-07-07 15:51
@lwp1975
在大電容兩端加個放電電阻即可。
加放電電阻是為了在負載斷路的情況下保證電容的余電被放掉,正常情況下,LED的直流電阻應該比較小,放電時間應該不會很長,除非串的LED特別多。
0
回復
pfb1982
LV.1
7
2010-07-07 17:17
@zhoudangpei
加放電電阻是為了在負載斷路的情況下保證電容的余電被放掉,正常情況下,LED的直流電阻應該比較小,放電時間應該不會很長,除非串的LED特別多。

謝謝你的回復,你的回答我想了下,還真是那樣。

非常感謝你。

0
回復
qing-whq
LV.4
8
2010-07-07 17:23
@lwp1975
在大電容兩端加個放電電阻即可。
0
回復
2010-07-07 19:31
@pfb1982
謝謝回復,電容放電是原因,但正常情況是1-2秒,可客人卻反映說達到了4秒燈彩熄滅,客人覺得不可思議,他不知道怎么去回復終端客人,所以問我們怎么回復?所以請教,謝謝 

這個好解決:輸出加一個假負載就可以了。

0
回復
pfb1982
LV.1
10
2010-07-08 09:17
@led風
這個好解決:輸出加一個假負載就可以了。

問了工程師,內部有加750歐姆的電阻。

0
回復
2010-07-08 10:14
@pfb1982
問了工程師,內部有加750歐姆的電阻。
有正常情況就有非正常情況的
0
回復
2010-08-24 14:41
@落寞煙蒂
有正常情況就有非正常情況的
多并點燈  在正常情況下讓負載再加大點  讓輸出電流大一點  放電不就快了嗎