最近設計一36V-1A恒流電源,EC2828磁芯, 全電壓, AC100V時才87%, 220V有88%,算低嗎?
變壓器參數: 原邊66T(600uH,33+33三明治),副邊35T,輔助20T(繞在最外層).
輸出整流用HER304,或者MUR1040(TO-220),2種管的損耗差別不大(不加散熱,帶載10分鐘溫度80度以上)
效率是否還有提升的空間?
3842靜態功耗的確不行,除了便宜容易買到之外其他沒什么優勢. 國產可以替代的低功耗IC有大把,價格比3842也貴不了多少,我用的是成都啟達的CR6853(DIP-8).......
經過多次實驗,目前變壓器參數改為: 原邊56T(0.3mmX3, 500uH,28 28三明治),副邊20T(0.4mmX3),輔助11T, 線包比較大,差點裝不下磁芯了...
副邊整流改為MBR20200CT(原裝ON貨),90-260V范圍效率有88%-91%. 感覺很難再提高了.
另外BS一下深圳華強北那些柜臺,買MBR20200,10家有8家賣的是假貨!沒見過真貨很難分別真假,因為反壓已接近200V,假貨經常擊穿,要不就是壓降大發熱嚴重效率低.
總的來說還是學到不少經驗的~~~~ 這案子到此為止了.......下個目標打算玩300W,初步方案打算用ST的6562 6599......用來做功放電源,雙45V(3A) 雙15V(1A)輸出.