求助:150V 1萬A 連續可調,用于電阻加熱,哪種電源可以實現?

如題,請高手指點?。ǚ歉袘訜幔?/p>

 

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2010-05-01 12:10

感應調壓器配低壓變壓器輸出可調電源.

0
回復
toswx
LV.3
3
2010-05-01 23:53
300000就差不多了
0
回復
2010-05-05 20:06
交流還是直流  
0
回復
2010-05-05 20:06
@number-one
交流還是直流  
我司可以制作!
0
回復
whbm
LV.1
6
2010-05-05 21:52
@number-one
交流還是直流  

直流!

0
回復
2010-05-08 18:40
@whbm
直流!

交流可調電源后級加整流器即可

0
回復
hzbj
LV.1
8
2010-07-03 14:51
用可控硅電路
0
回復
2010-07-04 05:36
@whbm
直流!

三相 直流輸出0-150v可調電流最高為10000A 最大輸出功率為1500kvA

整套供電系統需2000kvA以上配置:為輸入三相五線制供電系統電源 2000kvA配電變壓器及調壓系統 整流站 輸出分配系統

即可完成初步方案選擇!           妥否可討論

0
回復
teleda
LV.7
10
2010-07-06 13:55

用在何處?

0
回復
2010-07-09 20:40
@zhangwenjun
三相直流輸出0-150v可調電流最高為10000A最大輸出功率為1500kvA整套供電系統需2000kvA以上配置:為輸入三相五線制供電系統電源2000kvA配電變壓器及調壓系統整流站輸出分配系統即可完成初步方案選擇!          妥否可討論

你好,我想請教一個三相輸入電源的安規問題。三相輸入時,保險絲,壓敏電阻,X電容等安規元件的電壓參數是按    相-地   的220V,還是   相-相   的380V取。壓敏電阻是接在 相-地   間,保險絲是串在相線上的。相-相 間有380V電壓。每項有一個250V的保險絲,相與相間就有兩個250V的保險絲等于500V,不知道能不能工巧匠這樣算?X,Y電容是否能兩個串一起當500V用?初次級間距離是按220V計算,還是按380V計算呢?

   期待您的回復!

0
回復
zhangwenjun
LV.6
12
2010-07-11 18:53
@zzjiloveyouhz
你好,我想請教一個三相輸入電源的安規問題。三相輸入時,保險絲,壓敏電阻,X電容等安規元件的電壓參數是按   相-地  的220V,還是  相-相  的380V取。壓敏電阻是接在相-地  間,保險絲是串在相線上的。相-相間有380V電壓。每項有一個250V的保險絲,相與相間就有兩個250V的保險絲等于500V,不知道能不能工巧匠這樣算?X,Y電容是否能兩個串一起當500V用?初次級間距離是按220V計算,還是按380V計算呢?  期待您的回復!
按380vx1.41x1.732計算比 較保守穩妥
0
回復
zhouboak
LV.8
13
2010-07-12 12:01
@teleda
用在何處?
0
回復
發