原因可能是出在芯片的7腳,當輸入電源斷開時,為防止電池對分壓采樣電阻放電,電路將其設計成連接到7腳,這樣只有輸入電源接上后,7腳變成低電位,電源指示燈發亮,本以為是分壓電阻也會接地,實際上不是,因?腳內部的三極管導通后,會有0.7V左右的壓降,此時7腳的電壓應該是0.7V,而不是地,但通常在計算中,沒有將這個考慮進去。例如在計算時,電路設定的浮充電壓為13.8V,但實際上沒有達到13.8V時認為是達到浮充電壓。
0
回復
@pjhhql
原因可能是出在芯片的7腳,當輸入電源斷開時,為防止電池對分壓采樣電阻放電,電路將其設計成連接到7腳,這樣只有輸入電源接上后,7腳變成低電位,電源指示燈發亮,本以為是分壓電阻也會接地,實際上不是,因?腳內部的三極管導通后,會有0.7V左右的壓降,此時7腳的電壓應該是0.7V,而不是地,但通常在計算中,沒有將這個考慮進去。例如在計算時,電路設定的浮充電壓為13.8V,但實際上沒有達到13.8V時認為是達到浮充電壓。