PW9305 45KVA逆變炸是怎么回事?

該愛克賽PW9305 45KVA UPS是99年的產品,后幾年一直處于空載中,開始為第二相整流二極管擊穿,負邊PFC升壓IGBT炸裂,其他無異常,更換了二極管和IGBT后,上市電整流及PFC都起來了,隨后逆變啟動時逆變第二相IGBT炸了,請問高手們這是怎么回事?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
wyzzuzu
LV.3
2
2010-04-25 16:48

要檢仔細檢查驅動電路的,IGBT炸只是表面現象僅僅更換是不解決問題的??梢月撓礠Q1045337185