日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

關于:開關電源耐壓測試

一般安規要求測試耐壓時間為60秒,如在生產線100%測試時可否用3秒做測試?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2005-10-30 12:39
當然可以了.1秒上升2秒測試.
0
回復
falali
LV.4
3
2005-10-30 12:43
@qingquan963
當然可以了.1秒上升2秒測試.
可以的,很多公司都這樣做,有的會延長到5S.如果按照60S測試的話,生產測試效率就太低了.
0
回復
2005-10-30 13:07
1-6秒
0
回復
2006-04-11 14:27
@青萍之末
1-6秒
我是一個新手,能不能給一個耐壓測試的標準和方法.
0
回復
jundz
LV.8
6
2006-04-11 16:04
@dianyuan027
我是一個新手,能不能給一個耐壓測試的標準和方法.
是不和產品也有關
0
回復
bill.xia
LV.1
7
2006-04-11 19:00
@jundz
是不和產品也有關
一般生產線生產,測試時間基本維持在3S左右(針對測試1個項目),其測試標準可按照產品實際規格進行設定,并無其他定義.
0
回復
pootoo302
LV.2
8
2006-04-12 14:06
@bill.xia
一般生產線生產,測試時間基本維持在3S左右(針對測試1個項目),其測試標準可按照產品實際規格進行設定,并無其他定義.
電源規格一般要求測試60秒,但是
臺達一般是上升一秒.測試一秒,但是
測試電壓要是規定電壓的1.2倍.
內部標準:)
0
回復
發