最近在做4KW電源項目時碰到個問題不得其解.
項目基本架構:
交流輸入電壓為85-300Vac,85-175Vac時設定降額50%,APFC管理IC選用的是UC2855Bdw,主功率變換為全橋移LLC諧振拓?PWM管理IC為UCC2895DW.
問題:
在調APFC單元電路時發現,UC2855B(8)腳Vref無7.5V基準輸出.
測得參數:
一、(9)腳VCC電壓為14.5V(已大于10V之欠壓自鎖值);
二、(7)腳OVP電壓為2.5V(已大于1.8V欠壓鎖死V值,不存在也不具備過壓自鎖現象發生);
三、(7)腳OVP電壓設定計算值為6.75V,可實際測得值只有2.5V,從PCB上去掉UC2855B時測得(7)腳也是6.75V.
其一,本腳下拉電平不知何以產生?
再之,OVP已大于1.8V欠壓鎖死值了.
想是IC壞了, 換了多片情況一樣.
APFC控制單元結構為一可插撥的小PCB板,焊了4抉板子,4抉出現的情況均為一樣.
說明:UC2855Bdw是TI三年前給的20只原廠樣片.
疑慮: 除了(9) 、(7) 腳會影響到(8) 腳基準輸出7.5V外,會不會有別的因素呢?案頭可參考的資料只有TI網上所提供的.
謝謝!