個人變壓器設計詳細步驟 先挖坑 歡迎各位拍磚

個人這樣設計,我是新手,高手們來指點  謝謝  反激

輸入峰值電流 公式 IPmax= 2pout/Dmax X Vinmin X 0.8 (0.8為效率,這個是估計的 呵呵 )

原邊電感量 LP=VinMin X Dmax /IPmax X F  

開關最大導通時間 TON= Dmax/F

緣邊匝數= VinMin X Dmax/AE X Bmax X f  (AE有效磁芯面積)(BMax 一般取值 0.3)

副邊匝數= NP(VO+VF)(1-Dmax)/Vinmin X Dmax

我是這樣計算的 大俠們出來多多指教
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
rm999
LV.6
2
2009-11-22 16:02
太專業了.未明