請教干節點與濕節點的問題

我在網上搜索到濕節點的解釋中,認為NPN三極管的集電極輸出為濕節點,但是規格書中定義告警信號上報為干節點時,線路圖中使用的正是告警信號通過光耦合的集電極輸出端來實現,如此一來,兩者就不一致了.
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2009-10-24 11:40
如果輸出管腳驅動一個繼電器,再由繼電器的觸點作為輸出,同時該觸點的兩個引出端的任一端都不接地或電源,則是干節點;NPN三極管的發射極需要接地,同時三極管的集電極會通過限流電阻與VCC相連,是有極性的,所以它就不是干節點了;