求教:什么是安規電容 X 電容 Y電容

X2 ,Y2電容是什么??
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
riverain
LV.4
2
2005-10-04 10:01
自己頂一下,難道電源網的人都不知道?還是問題太幼稚 ?
0
回復
master418
LV.5
3
2005-10-04 14:16
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,
1. X電容是指跨於L-N之間的電容器,
2. Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)

X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在於:
1. X1耐高壓大於2.5 kV, 小於等於4 kV,
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV,
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV

Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在於:
1. Y1耐高壓大於8 kV,
2. Y2耐高壓大於5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
0
回復
riverain
LV.4
4
2005-10-04 14:57
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
太感謝了,不愧為MASTER啊
0
回復
libaomin
LV.6
5
2005-10-04 21:17
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
這東西有人老問,版主應該考慮放在一個特定的地方.
0
回復
riverain
LV.4
6
2005-10-05 11:29
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
能否上傳 IEC 60384-14 這個標準啊
0
回復
jundz
LV.8
7
2005-10-05 16:09
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
懂得真不少,能不能談一下防雷器件.我先謝了.
0
回復
riverain
LV.4
8
2005-10-05 16:41
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
先 共享日本PSE 認證指南

1128501619.pdf
0
回復
master418
LV.5
9
2005-10-05 18:14
@jundz
懂得真不少,能不能談一下防雷器件.我先謝了.
對不起,防雷器我不熟.
0
回復
cerpass
LV.6
10
2005-10-06 08:53
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
n/a是什么意思
0
回復
master418
LV.5
11
2005-10-06 09:03
@cerpass
n/a是什么意思
n/a=not applicable
表示不適用,即,並沒有特別限制.
0
回復
chuanye
LV.6
12
2005-10-06 17:25
@master418
n/a=notapplicable表示不適用,即,並沒有特別限制.
0
回復
jjguo288
LV.3
13
2005-10-30 16:00
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
好像還分絕緣等級,一個是加強絕緣,另一個是基本絕緣.
0
回復
fei90
LV.7
14
2005-11-03 15:09
@riverain
先共享日本PSE認證指南1128501619.pdf
有沒有中文,小弟書讀得不好啊......
0
回復
soft0603
LV.5
15
2005-11-03 17:54
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
優秀.
0
回復
huzubin
LV.3
16
2005-11-04 09:24
@soft0603
優秀.
(2. X2耐高壓小於等於2.5 kV, )
這個是否應該是大于2KV小於等於2.5 kV.
0
回復
abt-bj
LV.9
17
2005-11-05 11:35
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
請:什么位置需要用X1、X2、X3?什么位置上用Y1、Y2、Y3、Y4?
Ⅱ類產品沒有GND,應該就沒有Y電容了.對嗎?
0
回復
calsun
LV.2
18
2005-11-06 18:51
@abt-bj
請:什么位置需要用X1、X2、X3?什么位置上用Y1、Y2、Y3、Y4?Ⅱ類產品沒有GND,應該就沒有Y電容了.對嗎?
On Class II appliance, Y1 could be placed on the between primary circuit and secondary circuit.
0
回復
cup92
LV.1
19
2005-11-07 10:59
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
請問是不是耐壓有交直流之分?我需要用222M/4KV的電容,結果賣電容的給我的是222M/250v~400v的,說是交流耐壓250v~400v,直流就是4KV,一般不標出來!幫我解釋一下!多謝!
0
回復
huzubin
LV.3
20
2005-11-07 11:56
@cup92
請問是不是耐壓有交直流之分?我需要用222M/4KV的電容,結果賣電容的給我的是222M/250v~400v的,說是交流耐壓250v~400v,直流就是4KV,一般不標出來!幫我解釋一下!多謝!
4kv是說它的峰值脈沖電壓.

250vac是說的工作電壓.
0
回復
abt-bj
LV.9
21
2005-11-07 12:00
@huzubin
4kv是說它的峰值脈沖電壓.250vac是說的工作電壓.
選件問題:
是否交流電容都需要有認證的,而直流的就不需要.
0
回復
cup92
LV.1
22
2005-11-07 12:00
@huzubin
4kv是說它的峰值脈沖電壓.250vac是說的工作電壓.
那我要的222m/4kv,他是不是提供對了?多謝?有沒有什么辦法測試呀?
0
回復
huzubin
LV.3
23
2005-11-07 12:09
@cup92
那我要的222m/4kv,他是不是提供對了?多謝?有沒有什么辦法測試呀?
不明白你是用在什么電路的,我個人覺得應該不對
0
回復
huzubin
LV.3
24
2005-11-07 12:10
@abt-bj
選件問題:是否交流電容都需要有認證的,而直流的就不需要.
一般的交流電容都是有認證的,
0
回復
zhaoqihong
LV.1
25
2005-11-09 17:23
@riverain
先共享日本PSE認證指南1128501619.pdf
哥們有沒有中文的給發一份

  zhaoqihong@126.com   謝謝了!!!!!
0
回復
ella_cheng
LV.2
26
2005-11-18 08:18
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
master418:)
有沒有IEC 60384-14的標準?能不能上傳給大家一起學習一下,
偶很早就想要了可始終沒找到!在這先謝了!
0
回復
ning79
LV.4
27
2005-12-01 17:37
@abt-bj
選件問題:是否交流電容都需要有認證的,而直流的就不需要.
與安全有關的器件需要有安全認證當然是在交流部分了!!象X、Y電容,壓敏電阻,熱敏電阻,保險絲等!
0
回復
小鳳
LV.4
28
2007-12-21 22:01
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
DC還是AC
0
回復
發